你可能感兴趣的试题
照明配电箱内应分别设置零线和保护接地(PE线)汇流排,零线和保护线不得在汇流排上连接,不得绞接。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。用于计算机电源插座数量不宜超过5个。
任一配电回路所配接灯具的数量不宜超过60只 任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80% A型灯具配电回路的额定电流不应大于8A B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A
吊链灯具用的灯线不应受拉力,灯线宜与吊链编插在一起 软线吊灯的两端应做保险扣 同一室内成排安装的灯具,其中心偏离可大于5mm 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个(不包括花灯回路)
照明配电箱底边距地面高度不宜大于1.8m。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
照明配电箱底边距地面高度不宜大于1.8m。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只 任一配电回路配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80% A型灯具任一配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具任一配电回路的额定电流不应大于10A A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路;B型应急照明配电箱的输出回路不应超过10路
采用钢管作为吊管时,管内径不应小于12mm 室外照明灯具在墙上安装时不低于3m 每个照明回路的灯和插座数不宜超过25个 固紧灯具的螺栓不少于2个