当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

进行电缆安装时,人力滚动电缆路面坡度不宜超过( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

单机容量为200MW及以上时,不应超过1台机组的电缆  单机容量为100MW及以上且200MW以下时,不宜超过2台机组的电缆  单机容量为100MW以下时,不宜超过3台机组的电缆  当不能满足上述要求时,应采取防火分隔措施  
在隧道、沟、线槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过10℃的供热管路  直埋敷设于非冻土地区时,电缆外皮至地面深度不得小于0.5m  敷设于保护管中,使用排管时,管路纵向排水坡度不宜小于0.2%  电缆沟、隧道的纵向排水坡度不应大于0.5%  
电缆垂直排列或倾斜坡度超过45º时的每一个支架上  电缆水平排列或倾斜坡度不超过45º时,在每隔1-2个支架上  在引入接线盒及分线箱前150-300mm处  电缆垂直排列或倾斜坡度超过60º时的每一个支架上  
当芯线截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过37芯;  当芯线截面为1.0mm2时,电缆芯数不宜超过37芯;  当芯数截面为2.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯;  当芯数截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯;  当芯线为4mm2及以上时,不宜超过10芯。  弱电控制电缆不宜超过50芯。  
线间水平净距不应小于100mm  线间水平净距不应小于150mm  地中并排埋设的电缆,由于散热影响,原允许载流量应适当降低  并排埋设的电缆不宜超过6根  并排埋设的电缆不宜超过8根  
控制电缆在普通支架上不宜超过1层桥架上不宜超过2层  交流三芯电力电缆,在普通支架上不宜超过1层在桥架上不宜超过2层  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并加以固定  交流单芯电力电缆,当按紧贴正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。  
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;  交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。  电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;  
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过 2 层。  交流三芯电力电缆, 在普通支架上不宜超过 1 层; 在桥架上不宜超过 2 层。  交流单芯电力电缆, 应布置在同侧支架上,并加以固定。  交流单芯电力电缆, 当按紧贴三角形排列时, 应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。  
弱电控制电缆不宜超过48芯  截面1.5mm2,电缆芯数不宜超过36芯  截面2.5mm2,电缆芯数不宜超过24芯  截面4mm2,电缆芯数不宜超过12芯  
人力搬动重物时,必须同时起立和放下,互相配合,上斜坡时,后面的人员身高应比前面的人员高,下坡时反之。  应掌握必要的绳扣运用知识。  懂得常用起重工具的工作原理和使用要领。  电缆盘在滚动时,必须按顺着电缆的牵引方向滚动。  

热门试题

更多