你可能感兴趣的试题
单机容量为200MW及以上时,不应超过1台机组的电缆 单机容量为100MW及以上且200MW以下时,不宜超过2台机组的电缆 单机容量为100MW以下时,不宜超过3台机组的电缆 当不能满足上述要求时,应采取防火分隔措施
在隧道、沟、线槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过10℃的供热管路 直埋敷设于非冻土地区时,电缆外皮至地面深度不得小于0.5m 敷设于保护管中,使用排管时,管路纵向排水坡度不宜小于0.2% 电缆沟、隧道的纵向排水坡度不应大于0.5%
电缆垂直排列或倾斜坡度超过45º时的每一个支架上 电缆水平排列或倾斜坡度不超过45º时,在每隔1-2个支架上 在引入接线盒及分线箱前150-300mm处 电缆垂直排列或倾斜坡度超过60º时的每一个支架上
当芯线截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过37芯; 当芯线截面为1.0mm2时,电缆芯数不宜超过37芯; 当芯数截面为2.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯; 当芯数截面为1.5mm2时,电缆芯数不宜超过24芯; 当芯线为4mm2及以上时,不宜超过10芯。 弱电控制电缆不宜超过50芯。
线间水平净距不应小于100mm 线间水平净距不应小于150mm 地中并排埋设的电缆,由于散热影响,原允许载流量应适当降低 并排埋设的电缆不宜超过6根 并排埋设的电缆不宜超过8根
控制电缆在普通支架上不宜超过1层桥架上不宜超过2层 交流三芯电力电缆,在普通支架上不宜超过1层在桥架上不宜超过2层 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并加以固定 交流单芯电力电缆,当按紧贴正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过 2 层。 交流三芯电力电缆, 在普通支架上不宜超过 1 层; 在桥架上不宜超过 2 层。 交流单芯电力电缆, 应布置在同侧支架上,并加以固定。 交流单芯电力电缆, 当按紧贴三角形排列时, 应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。
弱电控制电缆不宜超过48芯 截面1.5mm2,电缆芯数不宜超过36芯 截面2.5mm2,电缆芯数不宜超过24芯 截面4mm2,电缆芯数不宜超过12芯
人力搬动重物时,必须同时起立和放下,互相配合,上斜坡时,后面的人员身高应比前面的人员高,下坡时反之。 应掌握必要的绳扣运用知识。 懂得常用起重工具的工作原理和使用要领。 电缆盘在滚动时,必须按顺着电缆的牵引方向滚动。