下列哪些建筑必须设置高位消防水箱: ( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

某多层商店建筑,总建筑面积为35000㎡.高位消防水箱有效容积为45m3  某多层写字楼,高位消防水箱有效容积12m3  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s,高位消防水箱有效容积15m3  某门诊楼,建筑高度为27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直距离为7m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为18000m3,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度8m,未设稳压设施  
设置常__给水系统的建筑物,可不设消防水箱  没置临时__给水系统的建筑物,可不没消防水箱或气压罐、水塔  采用临时__给水系统时,应设高位消防水箱或气压罐、水塔  高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  
当该高位消防水箱水位处于最低有效水位时,在水灭火设施最不利点处测得的静水压 力为0.15MPa  该高位消防水箱的有效容积为 55m³  该高位水箱进水管直径为 DN32,进水管在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高 出溢流边缘 64mm  高位消防水箱出水管管径满足消防给水设计流量的出水要求,设置为 DN100  
某多层商店建筑,总建筑面积为35000㎡,高位消防水箱有效容积为40m³  某综合楼,建筑高度160m,高位消防水箱有效容积为80m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为10m,设稳压设施  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s,高位消防水箱有效容积15m³  某门诊大楼,建筑高度为27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为10m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为18000m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度8m  
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力  当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求  
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱  
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关  高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组泄水试验阀  
建筑高度为 54 米的综合楼设置 30 m³ 的高位消防水箱。  工业建筑室内消防给水设计流量为 30L/S,设置 12m³ 的高位消防水箱。  总建筑面积为 35000m² 的商店建筑,设置了 45m³ 的高位消防水箱。  130 米的住宅建筑设置了 36m³ 的高位消防水箱。  
消防水箱的容积为18m³  高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32  高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80  高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器  
某多层商店建筑,总建筑面积为35000㎡,高位消防水箱有效容积为55m³  某多层厂房,建筑体积为18000m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为8m,未设稳压设施  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s,高位消防水箱有效容积为15m³  某门诊楼,建筑高度为27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直距离为7m,未设稳压设施  
设置常__给水系统的建筑物,可不设消防水箱  设置临时__给水系统的建筑物,可不设消防水箱  高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  采用临时__给水系统时,应设高位消防水箱  
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施  高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位  高位消防水箱与基础应牢固连接  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  
某多层商店建筑, 总建筑面积为35000m2,高位消防水箱有效容积为 45m3  某多层写字楼,高位消防水箱有效容积12m3  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s, 高位消防水箱有效容积为 1 5m3  某门诊楼, 建筑高度为 27m, 其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为 7m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为 1 8000m3,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为8m,未设稳压设施  
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱  高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱  高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱  
设消火栓系统的多层民用建筑,消防水箱设在建筑物的最高处  设消火栓系统的高层民用建筑,高度≤100m,消防水箱与最不利消防设施的最小高差为7m;高度>100m,最小高差为15m  设自动喷水灭火系统的高位消防水箱高度应满足最不利点喷头喷水强度和最小工作压力(0.05MP  设自动喷水灭火系统的高位消防水箱设在建筑物的最高处  
应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱  室内消防水箱 (包括气压水灌、 水塔、分区给水系统的分区水箱 ),应储存10min的消防用水量  发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱  当生产、生活、消防共用高位水箱时,消防用水可挪作他用  
建筑面积为 20000 ㎡的单层建材市场  建筑面积为 8000 ㎡,高度为 12m 的 2 层乙类厂房  建筑面积为 20000 ㎡,高度为 20m 的 4 层购物中心  建筑层数为 6 层,每层均高为 3m 的住宅  
某多层商店建筑,总建筑面积为 35000㎡,高位消防水箱有效容积为 45m³  某多层写字楼,高位消防水箱有效容积 12m³  某多层仓库,室内消防给水设计流量为 25L/s,高位消防水箱有效容积 15m³  某门诊楼,建筑高度为 27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直距离为7m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为 18000m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度 8m,未设稳压设施  
建筑层数为6层的住宅  建筑面积为20000㎡的单层建材市场  建筑面积为8000㎡的 2层乙类厂房  建筑面积为20000㎡的 4层购物中心  