你可能感兴趣的试题
测定冷拉率时的冷拉应力高于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋不宜用做预应力筋 测定冷拉率时的冷拉应力高于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋宜用做预应力筋 测定冷拉率时的冷拉应力低于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋不宜用做预应力筋 测定冷拉率时的冷拉应力低于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋宜用做预应力筋
混凝土采用蒸汽养护时, 养护期内不得装入预应力筋 曲线预应力筋或长度大于等于 25m 的直线预应力筋, 宜在两端张拉;长度小于 25m的直线预应力筋, 可在一端张拉 张拉时混凝土强度应符合设计要求, 设计未要求时, 不得低于强度设计值的80% 封锚混凝土的强度等级应符合设计要求, 不宜低于结构混凝土强度等级的 80%, 且不低于 30MPa。 孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件; 设计未要求时, 应不低于水泥浆设计强度的75%
预应力筋的张拉,混凝土的浇筑与养护,预应力筋张放 放置预应力筋,浇筑混凝土及养护,张拉,放松预应力筋 浇筑混凝土及养护,放置预应力筋,张拉,放松预应力筋 放置预应力筋,浇筑混凝土,张拉,养护,放松预应力筋
在现场制作的预应力梁,当强度达到设计强度的75%时,便可对构件进行预应力张拉; 对曲线预应力筋,宜在两端同时进行张拉; 张拉时应先张拉离截面重心较远处的预应力筋,后张拉靠近截面重心的预应力筋; 张拉程序为由0张拉至初应力—再张拉至控制应力的105%并保持这样的状态5min—放松至控制应力并进行锚固。 张拉后尽快进行孔道压浆,孔道压浆宜采用水泥浆,采用强度等级不低于42.5的普通水泥,水灰比在0.4—0.45之间。
当工程处于环境温度低于-15℃时,不宜进行预应力筋张拉 当工程处于环境温度低于-5℃时,不宜进行灌浆施工 当工程处于环境温度高于35℃或日平均环境温度连续5日低于5℃时,不宜进行灌浆施工 当工程处于环境温度高于35℃或日平均环境温度连续5日低于5℃条件下进行灌浆施工时,应采用专门的质量保证措施;
在先张法中,当采用单根张拉,其张拉顺序宜由下向上,由中到边进行。 预应力筋张拉时,混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。 通常预应力筋张拉方式有一端张拉、俩端张拉、分批张拉和补偿张拉等方式。张拉顺序是采用对称张拉的原则。 预应力筋的张拉以控制张拉伸长值为主,以预应力筋张拉力值作校核。 预应力混凝土楼盖的张拉顺序是先张拉楼面梁、后张拉楼板。板中的无粘结筋可依次张拉,梁中的无粘结筋可对称张拉。
工程所处环境温度高于25℃ 工程所处环境温度高于35℃ 连续5日工程所处环境日平均温度低于10℃ 连续5日工程所处环境日平均温度高于5℃
放置预应力筋,张拉,浇筑混凝土及养护,放松预应力筋 放置预应力筋,浇筑混凝土及养护,张拉,放松预应力筋 浇筑混凝土及养护,放置预应力筋,张拉,放松预应力筋 放置预应力筋,浇筑混凝土,张拉,养护,放松预应力筋
先张法是在浇筑混凝土之前张拉预应力钢筋 先张法多用于现场生产大型预应力构件 预应力筋放张时,混凝土强度应不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%且不应低于30MPa 后张法施工要在预应力筋张拉后立即进行孔道灌浆 先张法施工中,预应力筋不需要进行超张拉
封锚混凝土的强度等级一般不低于结构混凝土强度等级的75% 先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通 曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉 预应力筋的张拉顺序,设计无要求时,可采取分批,分阶段对称张拉 张拉控制应力达到稳定后方可锚固,预应力筋锚固后的外露长度不宜小于20mm
先张拉楼板、后张拉楼面梁 板中的无粘结筋可依次张拉 梁中的无粘结筋可对称张拉 当曲线无粘结预应力筋长度超过35米时,宜采用两端张拉 当曲线无粘结预应力筋长度超过70米时,不宜采用分段
测定冷拉率时的冷拉应力高于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋不宜用做预应力筋 测定冷拉率时的冷拉应力高于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋宜用做预应力筋 测定冷拉率时的冷拉应力低于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋不宜用做预应力筋 测定冷拉率时的冷拉应力低于控制应力法冷拉钢筋的冷拉应力,该法冷拉后的钢筋宜用做预应力筋