当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

减压阀可以当截止阀使用,当减压阀用汽设备停止用汽后,可将减压阀关闭。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

定值减压阀  定差减压阀  定比减压阀  定积减压阀  
减压阀  截止阀  节流阀  
减压阀的阀体应水平安装在水平管道上,前后应装法兰截止阀  通常未经减压前的管径与减压阀的公称直径相同  安装在减压阀后的管径比减压阀的公称直径大一个号码  薄膜式减压阀的均压管应安装在管道的低压侧  减压器安装完后,应根据使用压力进行调试,并作出调试后的标志  
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。  减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。  减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级.  减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。  
闸阀球阀  截止阀减压阀  闸阀截止阀  
节流阀  减压阀  截止阀  闸阀  
定值减压阀 "  定差减压阀  定比减压阀  
低压蒸汽直接供汽系统入口装置  设两个截止阀的减压供汽系统入口装置  设减压阀的减压供气系统入口装置  __蒸汽直接供汽系统入口装置  
安全阀安装在压力容器或压力管道上  自动调整阀门的开启度,对蒸汽进行节流、减压,使阀后压力稳定在一定范围内的阀门。减压阀有活塞式、波纹管式、薄膜式等几种。减压阀两侧应分别装设__和低压压力表。为防止减压后的压力超过允许的限度,阀后应装设安全阀。减压阀旁应安装旁通管,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管供汽。当要求减压前后压力比较大,或阀后压力较小时,应串联装两个减压阀,以使减压阀工作时噪音和振动减小,运行安全可靠。在热负荷波动频繁而剧烈时,为使第一级减压阀工作稳定,两阀之间的距离应尽量拉长;当热负荷稳定时,其中一个减压阀可用节流孔板代替。蒸汽热网每隔2000-3000m应装设分段阀门  放水阀装设在设备和管道的低点  放气阀装设在设备和管道的高点  
疏水阀  止回阀  减压阀  截止阀  
定值减压阀  定差减压阀  定比减压阀  定积减压阀  
定值减压阀  定差减压阀  定比减压阀  定积减压阀  
截止阀用J;  闸阀用ZH;  减压阀用Y;  安全阀用A。  
截止阀  球阀  减压阀  闸阀  

热门试题

更多