当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度应不少于( ),且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。在施工设计时,一般尽量避免防雷接地干线穿越人行通道,以防止雷击时跨步过高而危及人身安全  接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍  接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的2~4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况  接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好  当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.4m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m  
埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,水平接地体宜采用扁钢或圆钢。  人工接地体的间距当受地方限制时可适当减小。  埋在土壤中的接地装置,其连接可焊接也可铆接。  接地装置包括接地线和接地体,是防雷装置的重要组成部分。  
水平接地体局部埋探不应小于0.8m  水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m  采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m  水平接地体局部埋深不应小于1m  
土建工程施工时,要做好建筑物顶层屋面上避雷带(网)等接闪器支持件的预埋和避雷针基础螺栓的预埋  整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由下而上的原则  高层建筑的均压环应与防雷接地干线连接,不得以末端支线作为连续导体  整个防雷接地系统完工后,应抽检系统的导通状况和对接地装置接地电阻值的测定,其结果必须符合设计要求  明装的接闪器和引下线应采用热浸镀铜材料组成  
水平接地体局部埋深不应小于0.8m  水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m  采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m  水平接地体局部埋深不应小于0.5m  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  

热门试题

更多