你可能感兴趣的试题
设备方面:结合电力网具体情况,可采用高阻抗变压器、分裂电抗器等常用措施,在__电网必要时可采用LC谐振式或晶闸管控制式短路电流限制装置 系统运行方面:高一级电压电网形成后及时将低一级电压电网分片运行、多母线分列运行和母线分段运行等 电力网结构方面:在保持合理电网结构的基础上,及时发展高一级电压、电网互联或新建线路时注意减少网络的紧密性,大容量发电厂尽量接入最高一级电压电网,合理选择开闭所的位置及直流联网等,要经过全面技术经济比较后决定 为限制单相短路电流,可采用减少中性点接地变压器数目、变压器中性点经小电抗接地、部分变压器中性点正常不接地,在变压器跳开前使用快速接地开关将中性点接地、发电机变压器组的升压变压器不接地,但要提高变压器和中性点的绝缘水平及限制自耦变压器使用等
加强主网联系、次级电网解环运行 合理选择高阻抗变压器 合理减少变压器中性点接地数量 在变压器低压侧加装限流电抗器
外壳应当接地,副边应当接零 外壳应当接零,副边不应接地 外壳应当接零,副边不应接零或接地 外壳应当接零,副边应当接地
通常采用安全隔离变压器作为特低电压的电源 Ⅱ类电源变压器不采取接地(或接零)措施,没有接地端子 安全电压设备的插销座必须带有接零或接地插头或插孔 如果变压器不具备双重绝缘的结构,为了减轻变压器一次线圈与二次线圈短接的危险,二次线圈应接地或接零
新变压器投入运行前,应做5次冲击合闸试验 对变压器进行冲击时,其中性点应接地 新变压器投入运行前,应做3~5次冲击合闸试验 对变压器进行冲击时,其中性点可以不接地
6~63KV电网中需安装的消弧线圈应由系统统筹规划,集中布置 在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿 当两台变压器合用一台消弧线圈时,应分别经隔离开关与变压器中性点相连 如变压器无中性点或中性点为引出,应装设专用接地变压器 专用接地变压器的容量与消弧线圈的容量相配合,选择接地变压器容量时,可考虑变压器的短时过负荷能力
送电前,应先将各侧中性点接地 送电时,应从高 压侧给变压器充电 如该变压器在正常运行时中性点不应接地,则在变压器送电后,立即将中性点断开 为防止保护误动,送电前应将差动保护退出
设置隔离开关,变压器中性点采用半绝缘; 设置隔离开关和避雷器,变压器中性点采用全绝缘; 设置隔离开关和避雷器,变压器采用半绝缘; 直接接地。
变压器的低压侧中性点必须直接与接地装置引出的接地干线连接 变压器箱体应接地 变压器支架、外壳应接地 变压器紧固件及防松零件应接地
加强主网联系、次级电网解环运行 合理选择高阻抗变压器 合理减少变压器中性点接地数量 在变压器低压侧加装限流电抗器