当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

__二氧化碳灭火系统的储存装置应由( )等组成。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

__系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀、灭火剂泄漏检测装置和集流管等组成  系统在启动时,选择阀应在二氧化碳储存容器的容器阀动作之前或同时打开  二氧化碳灭火剂输送管网不应采用四通管件分流。  喷头射流方向朝向可燃液体表面时,喷头距离液面的距离不应小于 150mm。  
常温  0℃~-4℃  -4℃~-18℃  -18℃~-20℃  
储存容器的设计压力为2.8MPa,储存容器上至少应设置两套安全泄压装置  储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为0℃~49℃  容器阀在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭  储存装置的__报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa  
设置七氟丙烷预制灭火系统的防护区的环境温度可为50℃  设置IG541气体灭火系统的防护区环境温度可为-9℃  __二氧化碳系统储存装置的环境温度可为-10℃  低压二氧化碳系统储存装置的环境温度可为49℃  
每月应检查七氟丙烷管网灭火系统灭火剂存储容器内的压力  每半年应检查IG541气体灭火系统全部系统组件的碰撞变形及机械损伤情况  每季度应为__二氧化碳灭火系统储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的80%  每日应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位  
__二氧化碳储存装置的环境温度为-10℃~50℃  贮存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10%  组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量  同一规格的灭火剂储存容器高度差不超过20mm  
__二氧化碳灭火剂储存容器应无碰撞变形及其他机械性损伤  七氟丙烷管网灭火系统减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤  __二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况检查  低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查  
储存容器  容器阀  单向阀  集流管  
每月应检查__二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%  每季度应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计,灭火剂损失10%时应及时补充  每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况进行检查并记录  每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行状况是否正常  
每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录  每月低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充  每年对任一防护区进行1次模拟启动试验,并进行1次模拟喷气试验  每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查  

热门试题

更多