零序电流方向保护装置,接入综合重合闸的那个端子,要视其整定值而定。当能躲过非全相运行时的零序电流时,从M端子接入;不能躲过时,从N端子接入。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
零序电流保护Ⅵ段定值一般整定较小线路重合过程非全相运行时可能误 动因此在重合闸周期内应闭锁暂时退出运
采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末一段时间要躲过重合闸周期
经综合重合闸N端子跳闸保护有
能躲过非全相最大零序电流的零序电流 I 段
负序方向高频保护
躲不开非全相的运行的零序电流保护
高频闭锁距离保护装置一般装有振荡闭锁元件因此在非全相运行且系统振荡时误动可从端接入综合重合闸但如果该
反应相间故障的三段式距离保护装置中有__的保护段可以经过 综合重合闸的N端子跳闸
高频闭锁零序或负序功率方向保护当电压互感器装在母线上而线路非全相运行时会 误动此时该保护必须经过综合
零序电流保护Ⅳ段定值一般整定较小线路重合过程非全相运行时可能误动 因此在重合闸周期内应闭锁暂时退出运
高频闭锁距离保护装置一般都装有振荡闭锁元件因此在非全相运行且系统振荡 时不会误动可从R端接人综合重合
采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末一段的时间要躲过重 合闸周期
零序电流方向保护装臵接入综合重合闸的哪个端子要视其整定值而定当能躲过非全相运行时的零序电流时从M端子
对于线路零序电流方向保护而言下述论述正确的有
不灵敏Ⅰ段定值小于灵敏Ⅰ段,灵敏Ⅰ段接入综合重合闸装置的M端子
不灵敏Ⅰ段定值大于灵敏Ⅰ段,灵敏Ⅰ段接入综合重合闸装置的N端子
与三相重合闸配合时,由于线路在重合闸期间没有非全相运行,零序Ⅰ段只按躲过线路末端故障整定
与三相重合闸配合时,零序Ⅰ段仍可能需要整定为不灵敏Ⅰ段和灵敏Ⅰ段
采用单相重合闸的线路的零序电流保护的最末一段的时间 为什么要躲过重合闸周期?
反应相间故障的三段式距离保护装置有振荡闭锁的保护段可以经过综合自动重合闸 的M端子跳闸
对于线路零序电流方向保护而言下述论述哪个是正确的
不灵敏Ⅰ 段定值小于灵敏Ⅰ 段, 灵敏Ⅰ 段接入综合重合闸装置的M 端子
不灵敏Ⅰ 段定值大于灵敏Ⅰ 段, 灵敏Ⅰ 段接入综合重合闸装置的 N 端子
与三相重合闸配合时, 由于线路在重合闸期间没有非全相运行, 零序Ⅰ 段只按躲过线路末端故障整定
与三相重合闸配合时, 零序Ⅰ 段仍可能需要整定为不灵敏Ⅰ 段和灵敏Ⅰ 段
接入综合重合闸M端的保护是
高频保护
距离保护
零序Ⅰ段
零序Ⅲ段。
综合重合闸的Q端子接
相差高频保护
零序不灵敏Ⅰ 段
零序Ⅲ段
零序电流方向保护与重合闸配合使用时应注意的问题
与三相重合闸使用时的配合问题
不考虑综合重合闸配合使用时的零序电流方向
不需要灵敏度和时间两方面的配合
不需要设置一个无时限的一般电流保护
对于线路零序电流方向保护而言下述论述哪个是正确的
不灵敏Ⅰ 段定值小于灵敏Ⅰ 段, 灵敏Ⅰ 段接入综合重合闸装置的 M 端子
不灵敏Ⅰ 段定值大于灵敏Ⅰ 段, 灵敏Ⅰ 段接入综合重合闸装置的 N 端子
与三相重合闸配合时, 由于线路在重合闸期间没有非全相运行, 零序Ⅰ 段只按躲过线路末端故障整定
与三相重合闸配合时, 零序Ⅰ 段仍可能需要整定为不灵敏Ⅰ段和灵敏Ⅰ段
反应相间故障的三段式距离保护装置中有振荡闭锁的保护段可以经过综合重合闸 的N端子跳闸
由于在非全相运行中出现零序电流所以零序电流保护必须经综合重合闸的M端子
热门试题
更多
对断路器失灵保护的启动条件必须同时满足以下条件才可启动断路器失灵保护:a.故障线路或设备的保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回;b.断路器未断开的判别元件可采用能够快速复归的相电流元件.相电流判别元件的定值应保证线路末端故障有足够灵敏度前提下尽量按大于负荷电流整定
电网电压越限时应启动故障动态记录设备
继电保护灵敏性是指继电保护对设计规定要求动作的故障及异常状态能够可靠地动作的能力
继电保护快速动作可以减轻故障元件的损坏程度提高线路故障后自动重合闸的成功率并特别有利于故障后的电力系统同步运行的稳定性快速切除线路与母线的短路故障是提高电力系统暂态稳定的最重要手段
华东电网对500KV变压器220KV侧开关失灵保护的反措要求1主变保护非电量除外动作主变220KV侧开关失灵经电流判断启动220KV母差失灵逻辑动作跳开相关母线上所有设备2220KV母差动作主变220KV开关失灵经电流判断延时跳主变各侧
确定被保护对象在正常运行状态和拟进行保护的异常或故障状态下有哪些物理量发生了可供进行状态判别的量质或量与质的重要变化这些用来进行状态判别的物理量例如通过被保护电力元件的电流大小等称为故障量或起动量
对500KV一个半开关接线情况下母线侧开关三相不一致时间整定为2秒中间开关为3.5秒
继电器按在继电保护中的作用目前主要有电磁型感应型整流型以及静态型
在小接地电流系统中发生单相接地故障时并不破坏系统线电压的对称性系统还可继续运行1~2h
大接地电流系统接地短路时零序功率为故障点最大愈靠近变压器中性点接地处愈小在故障线路上是由线路流向母线
电网系统频率越限与频率变化率越限不应启动故障动态记录设备
串联电力电容器在电力系统中的主要作用是提高超__远程输电系统的静态稳定度和改善继电保护的动作性能
电力系统正常运行时原动机供给发电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消耗的功率当电力系统受到扰动使上述功率平衡关系受到破坏时电力系统应能自动地恢复到原来的运行状态或者凭借控制设备的作用过渡到新的功率平衡状态运行即谓电力系统稳定
220-500KV电力系统故障动态记录设备的模拟两分段采样原则为将采样过程一共分为5个时段依照故障开始顺序A及B时段分别记录事件前0.04S事件后0.1S的波形及相量值C时段大于1.0S记录每一周波的相量值D时段大于20S每0.1S记录一次相量值E时段大于10min每1.0S记录一次相量值同时规定每遇起动量起动则从AB段重新开始还规定在已经记录的时间不小于3.0S且所有启动量复归即系统已转入正常运行状态的前提下自动停止记录
用于继电保护状态判别的故障量使用得最为普遍的是工频电气量而最基本的是通过电力元件的电流和所在母线的电压以及由这些量演绎出来的其他量如功率相序量阻抗频率等从而构成电流保护电压保护阻抗保护频率保护等
辅助继电器可用来改进和完善保护的功能按其作用的不同可分为中间继电器时间继电器以及信号继电器等
对电力系统继电保护的基本性能要求有可靠性选择性快速性灵敏性
电力系统振荡时对继电保护装置的电流继电器阻抗继电器有影响
3~35kV电网的中性点均采用中性点直接接地方式在这种系统中发生单相接地故障时接地短路电流很大故称其为大接地电流系统
由电源算起愈靠近故障点的继电保护动作俞灵敏动作时间愈长并在上下级之间留有适当的裕度
全阻抗特性阻抗继电器的优点是动作有方向性最宜作为距离保护的第Ⅰ段但有电压死区并有暂态超越现象
继电保护跳闸时应启动故障动态记录设备
华东电网对500KV主变压侧过流保护的CT接线方式反措要求为若主变低压侧过流保护CT一次取自主变套管相电流则该CT二次回路应接成三角形
电磁干扰的传播途径有辐射开关场的各种耦合同一电缆内的感应三种类型
线路保护采用远后备方式如果由其他线路或变压器的后备保护切除故障将扩大停电范围并引起严重后果时应装设断器的失灵保护
暂态稳定是指电力系统受到微小的扰动如负载和电压较小的变化后能自动地恢复到原来运行状态的能力静态稳定对应的是电网受到大扰动的情况电力系统应能自动地过渡到新的功率平衡状态运行
华东电网对500KV主变低压侧过流保护的CT接线方式反措要求为若主变低压侧过流保护CT采用开关独立CT则该CT二次回路应接成星形这样做是为了避免在发生区外接地故障时联变低压侧一次三角环中产生闭环的零序电流而使得保护发生误动作
中性点经消弧线圈接地系统采用全补偿时无论不对称电压的大小如何都将因发生串联共振而使消弧线圈感受到很高的电压
抛球特性阻抗继电器优点是方向性最明确但出口有死区
电力系统振荡时原理上不受振荡影响的保护有相差动保护和电流差动纵联保护等