在防排烟系统联合试运行和调试过程中,应对测试楼层及其上、下( )层的排烟系统中的排烟风口、正压送风系统的送风口进行联动调试。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设备单机试运转及调试  综合效能测定及调整  防排烟系统的测定和调整  系统非设计满负荷条件下的联合试转运  
风量及负压  风速与正压  风速及负压  风量与正压  
采购、安装、调试过程中需要提供的服务  试运行、正式运行后需要提供的服务  测试  质量保证  
按总数抽查10%,且不得少于2个楼层  按总数抽查30%,且不得少于3个楼层  按总数抽查70%,且不得少于5个楼层  全数检查  
每季度应对防烟.排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部排烟防火阀.送风阀或送风口.排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟.排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求  当防烟排烟系统釆用无机玻璃钢风管时,应每两年对该风管质量检查,检查面积应不少于风管面积的30%  每半年应对活动挡烟垂壁.自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检査  
设计  消防  设计与消防  安全与消防  
设备单机试运转及调试应符合相关规定  通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整  防排烟系统联合试运行与调试的结果(风量及正压),必须符合设计与消防的规定  通风与空调工程的控制和监测设备,应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通  通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合相关规定  
监测与控制系统的检验、调整与联动运行  系统总风量实测值与设计风量的偏差允许值不应大于20%  室内空气参数的测定和调整  空调水系统的测定和调整  防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定  
空调及通风单体设备自控调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交  资料整理及移交→空调及通风单体设备自控调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试  资料整理及移交→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联动试运转及调试  空调及通风防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→空调及通风单体设备自控调试→资料整理及移交  
应全数检查风机的安装是否正确牢固  对机械排烟系统应选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,测试前室的风压值  对机械排烟系统,要开启任一防烟分区的全部排烟口,风机启动后测试排烟口处的风速应符合设计要求且偏差不大于设计值的5%  工程验收工作应由建设单位负责,并应组织设计、施工、监理等单位共同进行  工程竣工验收时,施工单位应提供的资料中包括工程质量事故处理报告  
每月应对防烟、排烟风机进行检查和性能测试  每月应对挡烟垂壁进行检查和性能测试  每季应对防火阀进行检查和性能测试  每年应对所安装的全部防排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
按总数抽查10%,且不得少于两个楼层  按总数抽查30%,且不得少于两个楼层  按总数抽查50%,且不得少于两个楼层  全数检查  