你可能感兴趣的试题
消防应急灯具 消防应急照明灯具 消防应急疏散标志灯具 消防疏散指示系统
应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 消防应急灯具损坏无法正常工作 系统内应急照明集中电源未转入应急输出 应急照明配电箱无信号输出
消防应急灯具与供电线路之间可以使用插头连接 带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上
高危险区域的应急转换时间不应大于0.25s 消防应急灯具是为人员疏散、消防作业提供照明和指示标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具 建筑高度大于100m的民用建筑蓄电池供电持续应急时间不应小于60min 消防应急灯具的防护等级在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67
消防应急灯具 消防应急照明灯具 消防应急疏散标志灯具 消防疏散指示系统
检查消防应急灯具. 应急照明配电箱的工作状态 检查消防应急灯具外观结构是否有破损 检查消防应急标志灯具的疏散指示方向是否有变化 检查消防应急照明灯具是否有故障 检查维修保养记录
消防应急灯具 消防应急照明灯具 消防应急疏散标志灯具 消防疏散指示系统
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换 具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能 建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动火灾层及上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统。 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现 建筑高度 25 的医院,共六层。该建筑消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池电源的供电时间为 30min 该建筑室内地面使用的消防应急灯具的最低防护等级为 IP30
分别操作自带电源型系统的手动转换装置和模拟消防联动自带电源型系统的应急照明配电箱,系统应转入应急工作状态 分别操作集中应急电源的手动转换控制装置和模拟消防联动集中电源型系统的集中应急电源或应急照明分配电装置,系统应转入应急工作状态 分别操作应急照明分配电装置的转换开关和模拟消防联动集中电源型系统的应急照明分配电装置,应急照明分配电装置供电的所有消防应急灯具应转入应急工作状态 模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态 手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态,相关消防应急灯具应转入应急工作状态
检查消防应急灯具、 应急照明配电箱的工作状态 检查消防应急灯具外观结构是否有破损 检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化 检查消防应急照明灯具是否有故障 检查维修保养记录
应急照明控制器 应急照明分配电装置 应急照明配电箱 消防应急灯具
操作自带电源型系统的手动转换装置,系统进入应急工作状态 模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态 应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、消防应急电源的工作状态 手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态
应急照明配电箱安装在墙面上时,底边距地面1.5m 消防应急灯具安装在瓷砖上 消防应急照明灯具在正面迎向人员的疏散方向有防止造成眩光的措施 消防应急灯具与供电线路之间使用插头连接
应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 消防应急灯具电池衰减无法保证灯具转入应急工作 系统内应急照明集中电源未转入应急输出 系统内应急照明分配电装置未转入应急输出
消防应急标志灯具 消防应急照明灯具 消防应急疏散标志灯具 消防应急照明标志复合灯具 集中控制型消防应急灯具
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s 消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具 100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min 消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性
消防应急灯具与供电线路直接连接 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施 消防应急灯具吊装时,宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上 消防应急灯具宜安装在难燃烧墙体和难燃烧装修材料上