你可能感兴趣的试题
开式系统采用手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出 闭式系统采用在试水阀处放水或手动方式关闭分区控制阀 开式系统实施细水雾喷放试验时,采用模拟火灾信号启动系统 开式系统模拟细水雾喷放试验时,手动开启泄放试验阀,采用模拟火灾信号启动系统 闭式系统的联动试验利用试水阀放水进行模拟
细水雾灭火系统是开式系统 细水雾灭火系统是闭式系统 开式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启 闭式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启
在多个保护区域的组合分配系统中,每个防护区或保护对象在集流管上的排气支管上应设置与该区域对应的选择阀 在单元独立的保护系统中应设置选择阀。 选择阀可采用电动、气动或机械操作方式 选择阀的工作压力:__系统不应小于19MPa,低压系统不应小于2. 5MPA. 系统启动时,选择阀应在容器阀动作之后或同时打开
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
8,2000 10,2000 8,1000 9,1000
闭式细水雾系统应按楼层或防护区设置分区控制阀 闭式细水雾系统应在每个分区控制阀后管网的最不利点处设置泄放试验阀 闭式细水雾系统应在系统管网的最低点处设置泄水阀 闭式细水雾系统的最高点处宜设置手动排气阀
系统管网的最低点处应设置手动排气阀 开式系统应按楼层或防火分区设置分区控制阀 闭式系统应按防护区设置分区控制阀 闭式系统每个分区控制阀后的管网应设置试水阀
8,2000 10,2000 8,1000 9,1000
采用开式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,每个防护区的容积为 2000m³ 采用开式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,每个防护区的容积为 200m³ 采用闭式细水雾灭火系统,使用瓶组进行供水,具有自动、手动和机械应急操作控制方式 采用闭式细水雾灭火系统,使用泵组进行供水,具有自动、手动控制方式
每个报警区域设置一台区域显示器’ 每个防火分区应设置一台区域显示器 宾馆.饭店等一个报警区域包括多个楼层,设置一台区域显示器 区域显示器采用壁挂方式安装,底边距地面1.8m
局部应用开式系统 全淹没开式系统 局部应用闭式系统 全淹没闭式系统
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
闭式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域 闭式系统的喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的三分之一 闭式系统的喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾,当无法避免时,应采取补偿措施 闭式系统的喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm 当场所内设置吊顶时,喷头可贴邻吊顶布置