你可能感兴趣的试题
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω 不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求
R<120/I(I—计算用的接地故障电流) R<250/I(I—计算用的接地故障电流) 不大于4Ω 不大于10Ω
R<120//(1-计算用的接地故障电流) R<250//(1-计算用的接地故障电流) 不大于4Ω 不大于10Ω
采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 装有电气设备的硐室和单独装设的__电气设备。 装有电气设备的硐室和单独装设的__电气设备。 低压配电点或者装有 2 台以上电气设备的地点。 连接__动力电缆的金属连接装置。
柱上开关应装设防雷装置,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω 柱上开关应装设防雷装置,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω 开关金属外壳应接地,接地电阻不大于10Ω 开关金属外壳应接地,接地电阻不大于30Ω
与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于4Ω 与变压器保护接地共用接地装置,接地电阻小于10Ω 在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于4Ω 在距该配电变压器适当的地点设置专用接地装置,其接地电阻不大于10Ω
当各自单独设置接地装置时,油罐、1PG储罐、1NG储罐和CNG储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻,不应大于10Ω 防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定 当各自单独设置接地装置时,电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω 当各自单独设置接地装置时,地上油品、LPG、CNG和LNG管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻,不应大于20Ω