某试验室在同一批直径为25mm的钢筋中任意抽取2根,取样做拉伸试验,测得屈服点荷载为171kN、172.8kN,其原始标距长为125mm,钢筋拉断时的荷载为260kN、262kN,拉断后的标距长为14...
查看本题答案
包含此试题的试卷
机械员《任意集》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
某工程现场一批φ25mm的HRB400钢筋刚进场需取样进行检验请你回答下 列有关问题4若拉伸试验的结
合格
不合格
加倍复试,需再取4根拉伸试件
加倍复试,需再取4根拉伸试件和4根弯曲试件
某建筑工程欲采用一批河砂拌制砂浆在使用前该建筑单位委托某试验室对该批河砂进行试验该试验室以同一产地同
某建筑工程欲采用一批河砂拌制砂浆在使用前该建筑单位委托某试验室对该批河砂进行试验该试验室以同一产地同
某工程现场一批φ25mm的HRB400钢筋刚进场需取样进行检验请你回答下 列有关问题2下列试验条件中
试验温度9.0℃
试验机采用楔形夹头
采用应力速率控制,屈服前的速率为40MPa/s
采用应变速率控制,屈服前的速率为0.008s-1
从进货的一批钢筋中抽样并截取一根钢筋做拉伸试验测得如下结果屈服下限荷载为42.4kN抗拉极限为62.
某建筑工程欲采用一批河砂拌制砂浆在使用前该建筑单位委托某试验室对该批河砂进行试验该试验室以同一产地同
某工程现场一批φ25mm的HRB400钢筋刚进场需取样进行检验请你回答 下列有关问题1关于取样数量下
若进货量为20t,则取样数量为1拉1弯
若进货量为50t,则取样数量为2拉2弯
若进货量为95t,则取样数量为3拉3弯
若进货量为120t,则取样数量为4拉4弯
该工地实验室对该批钢筋进行了进场检检以下说法正确的是
钢筋化学成分试验取样数量1个
钢筋拉伸试验取样数量2个应分别从两根钢筋上切取
钢筋弯曲试验取样数量2个应分别从两根钢筋上切取
钢筋重量偏差试验取样数量不少于5个应分别在不同钢筋上进行切取每支长度不小于500mm
某试验室在同一批直径为25mm的钢筋中任意抽取2根取样做拉伸试验测得屈服点荷载为171kN172.8
该工地实验室进行了钢筋焊接接头的抗拉试验焊接工艺为闪 光对焊以下试样长度满足钢筋焊接接头试验方法标准
360mm
380mm
400mm
420mm
440mm
热门试题
更多
对于呈现明显屈服不连续屈服现象的金属材料其相关产品标准应规定测定上屈服强度或下屈服强度或两者同时测定
钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关一般抗拉强度高其疲劳极限也高
负温下使用的钢结构应选用脆性临界温度比使用温度低的钢材
接头抗拉强度是指接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大抗拉应力值
剪力墙结构是指由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构
钢筋机械连接力学性能试验结果评定要求当3个接头试件的抗拉强度均符合相应等级的要求时该验收批为合格
钢筋冷加工有冷拔冷拉冷轧三种形式
抗拉强度可以按照定义和采用图解方法或指针方法测定
钢材拉伸试验屈服温度δ0.2是试样在拉伸过程中标距部分残余伸长达原标距长度的0.01%时之应力
钢筋焊接接头拉伸试验结果要求当试验结果中有3个试件抗拉强度小于钢筋规定的抗拉强度或2个试件均在焊缝或热影响区发生脆性断裂时则一次规定该批的接头为不合格品
热轧光圆钢筋是指经热轧成型并自然冷却的横截面通常为网形且表面光滑的钢筋混凝土配筋用钢材
冷拔低碳钢丝因冷拔强化其强度和塑性显著提高
冷轧扭钢筋是低碳钢热轧圆盘条经专用钢筋冷轧扭机调直冷轧并冷扭一次成型且具有规定截面形状和节距的连续螺旋状钢筋
当焊接网的拉力试验和弯曲试验不合格时应从该批焊接网中再切取双倍数量试件进行不合格项目复验当复验结果合格时应确认该批焊接网为合格品
热轧带肋钢筋是经热轧成型并自然冷却的横截面通常为圆形且表面通常带有两条纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋的钢筋
A11.3表示原始标距11.3的断后伸长率S0为平行长度的原始横截面积
钢材检验时开机前试验机的指针在零点时就不再进行调零
钢筋牌号HRB335中的335是指钢筋的极限强度
当用钢筋牌号是HRB335的材料进行帮条焊和搭接焊时可用E4303焊条进行焊接
在钢筋弯曲试验中相关产品标准规定的弯曲角度作为最小值规定的弯曲半径作为最大值
钢材检验新标准规定用屈服强度取代屈服点
焊接钢筋力学性能试验应每批成品中切取6个试件
测量伸长用的试样圆柱或棱柱部分的长度称为标距
进行钢筋焊接接头剪切试验时应采用能悬挂于试验机上的专用的剪切试验夹具或采用JGJ/T27-2001中规定的夹具