你可能感兴趣的试题
湿式系统 干式系统 预作用系统 重复启闭预作用系统
对于湿式系统,不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用下垂型洒水喷头 对于干式系统,应采用直立型洒水喷头或下垂型洒水喷头 对于湿式系统,吊顶下布置的洒水喷头,应采用吊顶型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头 对于预作用系统,应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头
湿式系统 重复启闭预作用系统 干式系统 预作用系统
雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头 干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀 雨淋系统应有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统 单联锁预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启预作用阀,并转换为湿式系统
干式系统采用直立型喷头 预作用系统采用干式下垂型喷头 商场应采用快速响应喷头 在吊顶下布置的喷头采用直立型喷头 顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑采用边墙型喷头
闭式喷头 雨淋阀组 水流报警装置 采用预作用装置,并配套设置火灾自动报警系统
下垂型标准响应喷头 直立型标准响应喷头 下垂型快速响应喷头 干式下垂型标准响应喷头 直立型快速响应喷头
对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型喷头 对于预作用系统,应采用干式下垂型喷头 闭式系统的喷头,其公称动作温度宜比环境最高温度高 40度 在不设吊顶的场所内设置喷头,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头
湿式系统、干式系统 雨淋系统 预作用系统 重复启闭预作用系统
直立型标准响应喷头 下垂型标准响应喷头 下垂型快速响应喷头 干式下垂型标准响应喷头 直立型快速响应喷头