你可能感兴趣的试题
敷设高电阻率路面结构层 增大接地装置的面积 增加接地装置垂直部分的有效长度 深埋接地装置 穿绝缘鞋
埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,水平接地体宜采用扁钢或圆钢。 人工接地体的间距当受地方限制时可适当减小。 埋在土壤中的接地装置,其连接可焊接也可铆接。 接地装置包括接地线和接地体,是防雷装置的重要组成部分。
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。 在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。 在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。 在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。
有伸缩缝或接头的建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体可直接作接地线 优先利用自然导体作接地线,与管道的连接可采用螺纹连接或焊接连接,但必须采用镀锌件,以防止锈蚀 除发电厂和变电所外,埋设在地下的爆炸性介质金属管道当接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体 接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得有虚焊 接地体宜避开人行道和建筑物出入口附近,离独立避雷针接地体之间的地下水平距离不得小于3m
施工时,对接地装置所采用的材质应经周密的考虑 接地装置宜采用铝材 腐蚀性较强的场所,应采用热镀锌的接地体或适当加大截面 接地装置的导体截面,应满足热稳定和机械强度的要求
无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于4Ω; 无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于1Ω; 采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω 采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω。
敷设高电阻率路面结构层 增大接地装置的面积 增加接地装置垂直部分的有效长度 深埋接地装置
采用共用接地装置时, 接地电阻值不应大于 1Ω 采用共用接地装置时, 接地电阻值不应小于 1Ω 采用专用接地装置时, 接地电阻值不应大于 4Ω 采用专用接地装置时, 接地电阻值不应小于 4Ω
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地 除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置 可采用水平敷设的接地装置 可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极
水平接地极局部包绝缘物,可采用50~80mm沥青层 接地体埋于较深的低电阻率土壤中 采用降阻剂 换土
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地; 人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m; 人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m; 人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。
有伸缩缝的建筑物的钢结构可直接作接地线 接地线与管道的连接可采用镀铜件螺纹连接 接地装置地下部分的连接应采用搭焊 接地线的连接处有振动隐患时应采用螺纹连接
接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接 接地装置地下部分的连接应采用抱箍螺纹连接 接地体上端离地面深度不应小于0.3m 接地体上端埋藏深度应在冰冻层以上