当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列情况中可采用A型接地装置的是。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

敷设高电阻率路面结构层  增大接地装置的面积  增加接地装置垂直部分的有效长度  深埋接地装置  穿绝缘鞋  
埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,水平接地体宜采用扁钢或圆钢。  人工接地体的间距当受地方限制时可适当减小。  埋在土壤中的接地装置,其连接可焊接也可铆接。  接地装置包括接地线和接地体,是防雷装置的重要组成部分。  
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
有伸缩缝或接头的建筑物的钢结构、起重机轨道、工业管道等自然导体可直接作接地线  优先利用自然导体作接地线,与管道的连接可采用螺纹连接或焊接连接,但必须采用镀锌件,以防止锈蚀  除发电厂和变电所外,埋设在地下的爆炸性介质金属管道当接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体  接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊,不得有虚焊  接地体宜避开人行道和建筑物出入口附近,离独立避雷针接地体之间的地下水平距离不得小于3m  
施工时,对接地装置所采用的材质应经周密的考虑  接地装置宜采用铝材  腐蚀性较强的场所,应采用热镀锌的接地体或适当加大截面  接地装置的导体截面,应满足热稳定和机械强度的要求  
无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于4Ω;  无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于1Ω;  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω。  
敷设高电阻率路面结构层  增大接地装置的面积  增加接地装置垂直部分的有效长度  深埋接地装置  
采用共用接地装置时, 接地电阻值不应大于 1Ω  采用共用接地装置时, 接地电阻值不应小于 1Ω  采用专用接地装置时, 接地电阻值不应大于 4Ω  采用专用接地装置时, 接地电阻值不应小于 4Ω  
可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地  除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,还应增设人工接地装置  可采用水平敷设的接地装置  可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  
水平接地极局部包绝缘物,可采用50~80mm沥青层  接地体埋于较深的低电阻率土壤中  采用降阻剂  换土  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  
有伸缩缝的建筑物的钢结构可直接作接地线  接地线与管道的连接可采用镀铜件螺纹连接  接地装置地下部分的连接应采用搭焊  接地线的连接处有振动隐患时应采用螺纹连接  
接地线与管道的连接可采用螺纹连接或抱箍螺纹连接  接地装置地下部分的连接应采用抱箍螺纹连接  接地体上端离地面深度不应小于0.3m  接地体上端埋藏深度应在冰冻层以上  

热门试题

更多