首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
带电作业工具的机械预防性试验标准:静荷重试验为()倍额定工作负荷下持续()min,工具无变形及损伤者为合格。()
查看本题答案
包含此试题的试卷
国家电网线路安规考试《国家电网线路安规考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
带电作业工具的静荷重试验应持续5min以上
在带电作业工器具机械试验中绝缘紧线拉杆及配用卡具丝杠的预防性静态试验荷重为额定荷重的倍
2
1.2
3
3.5
以下属于带电作业工具的机械试验内容的是
静荷重试验
动荷重试验
操作冲击试验
耐压试验
带电作业工具静荷重试验2.5倍允许工作负荷下持续5min工具无为合格
带电作业工具的机械预防性试验标准为
静荷重试验:1.2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格。
动荷重试验:1.0倍额定工作负荷下操作3次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。
静荷重试验:2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格。
动荷重试验:2倍额定工作负荷下操作3次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格。
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械静荷重试验标准为1.5倍允许工作负荷下持续5min
带电作业工具的机械动荷重试验标准是什么
带电作业工具的机械预防性试验标准动荷重试验为倍额定工作负荷下操作次工具灱活轻便无卡住现象为合格
1.2;3
1.0;3
1.2;2
1.0;2
带电作业工具在工作负荷状态承担人员操作荷载时静荷重试验标准是什么
以下哪些属于带电作业工具的机械试验内容
静荷重试验;
动荷重试验;
操作冲击试验;
耐压试验。
带电作业工具的机械试验分为
静荷重试验
动荷重试验
操作冲击试验
耐压试验
中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程Q/CSG51001-201527.3.2 带电作业工具的试
静荷重试验:1.2倍额定工作负荷下持续1min,工具无变形及损伤者为合格
动荷重试验:1.0倍额定工作负荷下操作3次,工具灵活、轻便、无卡住现象为合格
电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年
机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械动荷重试验应2倍允许工作负荷下进行
带电作业工具的机械试验标准动荷重试验1.5倍允许工作负荷下实际操作1次工具灵活轻便无卡住现象为合格
带电作业工器具机械试验静荷重试验倍允许工作负荷下持续5min工具无变形及损伤者为合格
2;
2.5;
5
8
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械静荷重试验标准为2.5倍允许工作负荷下持续10mi
带电作业工具的机械试验标准静荷重试验1.5倍允许工作负荷下持续5min工具无变形及损伤者为合格
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械静荷重试验标准为2.5倍允许工作负荷下持续1min
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械动荷重试验应1.2倍允许工作负荷下进行
在工作负荷状态承担人员操作荷载的带电作业工具的机械静荷重试验标准为3倍允许工作负荷下持续5min工具
热门试题
更多
2005年6月18日××供电分公司配电修理值班室接用户报修配电修理班工作负责人郑××带领王××伤者男51岁和申××于13时55分持故障紧急抢修单到达现场经检查发现10kV西安线安达干49号变压器台简称变台南100m处46号杆低压零线断线在确定工作范围填写抢修单后14时00分开始工作14时32分检修结束14时35分送电良好工作任务结束此后王××看见49号变台北侧紧挨着一个已经拆除的闲置变台上有低压横担和3只低压开关3只低压开关距离49号变台带电处1.7m左右就想上去拆掉3只低压开关说以后修理时能用上郑××说别拆了没有用王××没有听从北侧闲置变台南柱爬了上去拆下3只闲置低压可摘挂式熔断器后又拆低压开关底座由于底座固定螺丝锈蚀王××便跨到运行变台要拆固定底座的低压横担上郑××说小心上面带电!郑××说完就去收拾工器具约3min后王××从49号变台北侧杆高低压间下杆时发现钳子丢落在变压器大盖上面又从__侧登上去取钳子刚上变台因雨后脚滑失稳于是本能地用右手抓住配电变台横担支撑拉板左手碰到了10kV母线C相引下线造成触电坠落导致重伤试分析该起事件中的违章行为
特殊的重要电气试验应有详细的安全措施并经批准
规程对检修人员进行操作的要求省公司规定
2014年4月8日9时左右××县供电公司所属集体企业××工程公司根据施工计划安排工作负责人刘××死者和工作班成员王×在倪岗分支线41号杆装设__接地线两组另一组装在同杆架设的废弃线路上事后核实该废弃线路实际带电系酒厂分支线当王×在杆上装设好倪岗分支线的接地线后因两人均误认为废弃多年的线路不带电未验电就直接装设第二组接地线接地线上升拖动过程中接地端连接桩头不牢固而脱落地面监护人刘××未告知杆上人员即上前恢复脱落的接地桩头此时王×正在杆上悬挂接地线由于该线路实际带有10kV电压王×感觉手部发麻随即扔掉接地线棒刘××因垂下的接地线此时并未接地且靠近自己背部同时手部又接触了打入大地的接地极随即触电倒地伤者经医院抢救无效11时左右死亡试分析该起事件中的违章行为
全部工作完毕后还需要做措施表明工作票终结
2013年4月12日9时40分×供电公司变电检修室工作负责人焦××工作班成员叶××刘×到达35kV堂邑变电站处理10kV罗屯线456断路器遥控跳闸后合不上缺陷在办理工作许可手续后工作负责人焦××召开开工会强调10kV罗屯线有电不得打开456断路器柜后柜门经过反复调试10kV罗屯线456断路器仍然机构卡涩合不上晚饭后20时10分焦××叶××两人在开关柜前研究进一步解决机构卡涩问题的方案时刘×擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙移开围栏打开后柜门欲向机构连杆处加注机油当场触电倒地经抢救无效死亡试分析该起事件中的违章行为
使用兆欧表测量__设备绝缘应由进行
工作许可后下列说法不正确的是
六氟化硫配电装置室电缆层的排风机电源开关应设置在
__触电可采用下列方法使触电者脱离电源
对一级动火在首次动火时有哪些要求动火执行人监护人同时离开作业现场恢复动火有何要求
动火工作完毕后检查现场有哪些要求工作如何终结
按安规规定作业人员应对安规每年考试次
变电第一二种工作票
在带电设备周围进行测量工作时下列可以选用的测量工具是
抢救伤员时体外按压的频率通常是
每组接地线均应编号存放在
创伤急救时遇到开放性骨折伴有大出血者应该先再
检查检修设备有无突然来电的危险是职责
工作负责人的安全责任有哪些
×日×供电公司计量班班长李×安排王××死者张×和刘××前往××路商业街配电房__计量柜内安装计量表计当天8时40分王××张×和刘××到达×路商业街配电房由于配电房门已上锁王××通过电话找到××房地产开发有限公司中山路商业街工地相关负责人邓××邓××随即指派工作人员黄××非电工到达配电房为工作人员开门王××等进入__配电室来到计量柜前并询问黄××设备是否有电时黄××表都没装怎么会有电!实际进线__电缆已带电然后王××吩咐刘××从车上将工器具及表计等搬下车张×松开计量表计的接线端子螺丝王××自己一人走到__计量柜前打开计量柜门门上无闭锁装置将头伸进柜内察看柜内设备安装情况__计量柜带电部位当即对王××头部放电王××触电后发出啊一声倒在地上王××经医院抢救无效死亡试分析该起事件中的违章行为
携带型短路接地线操作棒的工频耐压试验周期为
电压互感器的二次回路通电试验时为防止由反充电除应将二次回路断开外还应取下电压互感器__熔断器或断开电压互感器一次隔离开关
在运用中的__设备上工作分为类
××供电公司检修工区试验班在110kV××变电站进行出线电缆耐压试验本次的工作负责人为李××工作人员为张××王××在试验过程中试验人员张××在未将被试验的电缆进行充分放电未戴绝缘手套的情况下更换试验引线造成人身触电试分析该起事件中的违章行为试分析张××为什么会被触电在该起事件中有哪些违章行为
对工作人员的体格检查每年至少一次
在运行设备的二次回路上进行拆接线工作应填用方可进行工作
若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作至少应采取哪些措施之一防止反送电
2012年6月15日××电业局××农电局作业人员张××为消除设备隐患向抄表班班长张××提出对10kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示并得同意16日7时左右抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施10时30分左右作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长也未办理工作票手续的情况下带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作作业人员张××用10kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后工作人员张秦二人在未进行验电未装设接地线的情况下便进行了登台作业10时45分作业人员张××在右手触碰变压器__套管时发生触电后高处坠落未系安全带但因伤势过重经抢救无效死亡试分析该起事件中的违章行为
工作人员进行继电保护装置传动试验请简述应采取的安全措施如果传动中遇到异常情况应如何处理