你可能感兴趣的试题
人工垂直接地体长度宜为2.5m 人工接地体间距宜为5m 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.3m 人工垂直接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m
水平接地体局部埋探不应小于0.8m 水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m 采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m 水平接地体局部埋深不应小于1m
接地体的布置应符合设计要求。 接地体和建筑物基础之间的距离一般应不小于0.5m;距露天装置内部围栏的距离应不小于1m;与人和人行道的距离应不小于2m。 接地体的间距,一般应为其长度的2倍。 接地线与独立避雷针的接地线同时埋在地中时,一般沟深为0.8m,沟宽为0.5m。
埋入后的接地体周围无需填土夯实 接地体的顶部距地面不小于0.5m 垂直接地体的长度一般为2.5m 接地体的水平间距应不小于3m
接地体的连接应搭接焊接 接地体的顶部距地面不小于 0.7m 垂直接地体的长度一般为 2m 用作接地体的镀锌圆钢直径一般为 12mm 接地体连接应牢固可靠,有足够的机械强度
接地体的顶部距地面不小于0.5m 垂直接地体的长度一般为2.5m 可埋设在腐蚀性的土壤处 接地体的水平间距应不小于3m
符合 GB 50194《建设工程施工现场供用电安全规范》 的规定 人工接地体的顶面埋设深度不宜小于 0. 5m 人工垂直接地体宜采用热浸镀锌圆钢、 角钢、 钢管、 螺纹钢, 长度宜为 2. 5m 人工水平接地体宜采用热浸镀锌的扁钢或圆钢。 圆钢直径不应小于 12mm 扁钢、 角钢等型钢的截面积不应小于 90mm2, 其厚度不应小于 3mm 钢管壁厚不应小于 2mm
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地; 人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m; 人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m; 人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。