用兆欧表测量设备绝缘时,确认设备上的电源已经断开就可以工作。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

500伏兆欧表  1000伏兆欧表  250伏兆欧表  
先切断设备电源,对具有电容性质的设备进行放电  测绝缘时应保持转速为120r/min,以转动lmin后读数为准  结束时应先断开兆欧表线,然后停止摇动  测量前要检验仪表  
500伏兆欧表  500型万用表  1000伏兆欧表  
兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电压相对应  兆欧表的额定电流要与被测设备的工作电流相对应  兆欧表的额定电压要与被测设备的工作电压相对应  兆欧表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相对应  
高于兆欧表的标称电压  等于兆欧表的标称电压  低于兆欧表的标称电压  必需  
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用  兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线  测量前,兆欧表应做一次检查  严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开  
兆欧表有E、L、G三个端子  测量运行中的线路应采用较高电压的兆欧表  测量大修后的线路应采用较低电压的兆欧表  测量绝缘电阻时被测设备必须停电  测量时若指针指向“0”位,表明被测绝缘已经失效  
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触;  测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位;  测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上;  测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。  
切断被测设备电源  擦拭被测设备表面  接通被测设备电源  对兆欧表进行一次开路和短路试验  
严禁在有人工作的线路上进行测量工作。雷电时,禁止用兆欧表在停电的__线路上测量绝缘电阻;  在兆欧表没有停止转动或被测设备没有放电之前,可以用手去触及被测设备或兆欧表的接线柱;  使用兆欧表摇测设备绝缘时,应由两人操作。在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离;  遥测电容器、电力电缆、大容量变压器及电机等电容较大的设备时,兆欧表必须在额定转速状态下方可将测电笔接触或离开被测设备,以避免因电容放电而损坏摇表。