火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风机启动→正压送风口打开 正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开 火灾探测器或手动报警信号报警→正压送风口打开→正压送风机启动 正压送风口打开→正压送风机启动→火灾探测器或手动报警信号报警
火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,实际安装数量在100只以下者,抽验25只(每个回路都应抽验) 火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%~20%的比例抽验,但抽验总数不应少于25只 火灾探测器(含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器)和手动火灾报警按钮,被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求 电动防火门、防火卷帘,5樘以下的应全部检验,超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验,但抽验总数不应小于5樘,并抽验联动控制功能
宽度小于 3 米的内走道, 感温探测器安装间距应不超过 10 米, 感烟探测器安装间距应不超过 15 米。 当探测器达到响应阀值时, 探测器应报出火警信号, 当探测器连丝短路或底座脱离时, 应报出故障信号。 手动报警按钮的安装间距应不大于 30m。 釆用总线传输信号的火灾报警控制器, 应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时, 火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器, 手动报警按钮等部件的部位。
火灾探测器类故障 手动火灾报警按钮故障 控制器主电故障 控制器备电故障 总线回路故障
利用火灾探测器加烟器向所辖区域内任意一只感烟火灾探测器加烟或直接按下手动火灾报警按钮报警,火灾显示盘应能接收火灾报警信号,指示火灾报警状态的红色指示灯点亮,并发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位。 测试火灾显示盘消音功能。当模拟所辖区域内火灾报警或故障报警时,火灾显示盘应能接收信号,并发出火灾报警或故障报警声信号。 火灾显示盘发出火灾报警或故障报警声信号后,按下火灾显示盘消音键,可消除当前报警声,消音指示灯应点亮,也可按下火灾报警控制器消音键使火灾显示盘消音。 测试火灾显示盘复位功能。将拆卸的火灾探测器探头重新安装到底座上,消除探测器内及周围烟雾,更换或复位手动火灾报警按钮的启动零件,然后按下火灾显示盘复位键,火灾显示盘复位,恢复正常监视状态。
探测器自身老化损坏 供电线路发生故障 探测器报警总线发生故障 探测器未调试到位报警总线发生故障 探测器编码错误
探测器与周围灯具安装距离过近 探测器与底座脱落、接触不良 报警总线开路或接地性能不良造成短路 探测器本身损坏 探测器通信接口板故障
火灾声光警报器,火灾声光警报器 温度探测器,温度探测器 烟雾探测器,烟雾探测器 手动火灾报警按钮,手动火灾报警按钮
电气火灾监控器 火灾显示盘 安保中心 火灾手动报警系统装置
未设火灾自动报警系统时,独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端 保护对象为800V的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式电气火灾监控探测器 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度为100m
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号 总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个 断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号 使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能
火灾探测器安装 手动火灾报警按钮安装 接口模块安装 火灾报警控制器安装 验收设备的安装
应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息 不应能控制火灾声光警报器启动和停止 应能控制火灾声光警报器启动和停止 不应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息
对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位