你可能感兴趣的试题
液压试验应使用洁净水,对所有设备管道,水中氯离子含量不得超过25ppm 试验时环境温度低于5℃时应采取防冻措施 当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备压力的77%进行试验 试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,再将试验压力降至设计压力,稳压10min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏 承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1、5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
实际的系统压力不得超过流量计的工作压力 环境温度和过程温度不得超过流量计规定的最大使用温度 为避免管道变形,配合连接的法兰必须在自由状态,以消除应力 为避免管道振动和最大限度减小流量计的轴向负载,流量计应有牢固的支架支撑
液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中钠离子含量不得超过25ppm 试验前,注入液体时应排尽气体 。 试验时环境温度不宜低于0℃,当环境温度低于 0℃时应采取防冻措施 埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于1Mpa
实际的系统工作压力不得超过流量计的工作压力 环境温度和过程温度不得超过流量计规定的最大使用温度 直管道要求在上游侧3DN,下游侧5DN 转子流量计必须垂直安装在管道上,并且介质流向必须由下而上
超过规定使用期限 量程与其检测的压力范围不匹配 标定爆破压力和工作温度不符合运行要求 超过最大泄放压力而未爆破
液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过30ppm 试验前,注入液体时应排尽空气 。 试验时环境温度不宜低于 0℃,当环境温度低于 0℃时应采取防冻措施 埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于1Mpa
压力容器的最高工作压力大于压力容器的设计压力 压力容器的设计压力小于安全阀的开启压力 压力容器受压元件金属表面温度不得超过钢材的允许使用温度 压力容器设计温度应低于元件金属可能达到的最高金属温度