WYP-01就地判别装置,发生TV断线后,将闭锁功率及功率因数判别元件,同时装置逻辑自动转入“二取二”不加判别回路。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
RCS-931纵联保护在TV断线时TA断线闭锁差动整定为0 时发生区内故障仍可动作是因为
因 TA 断线后, 若“TA 断线闭锁差动” 整定为“0”, 可以开放 TA断线后才投入的差动继电器
“TA 断线闭锁差动” 整定为“0”, 可开放各段差动继电器
“TA 断线闭锁差动” 整定为“0”, 可经延时开放各段差动继电器
后备保护速断段动作
WYP-01微机远方跳闸就地判别装置导频与跳频信号同时出现或消失且超过tch时间则认为
有效的远方跳闸命令,立即发出跳令
通道故障,立即闭锁该通道
是异常情况,立即发出通道异常信号
WYP-01装置中导频与跳频信号同时出现或消失且超过tch时间则认为装置故障立即闭锁该通道
母线保护装置中发生TV断线后母线保护
闭锁
不闭锁
WYP-01装置中当就地判别与远方跳闸命令基本同一时间动作时经t1延时跳开主要是考虑躲开通道
暂态干扰
稳态干扰
对于高频闭锁负序功率方向保护当电压互感器接于变电所母线侧时在一侧发生一相断线的非全相运行状态下由于线
TV断线闭锁装置考虑了不对称断线单相两相还考虑了三相断线
我国防止距离保护因电压互感器二次失压误动作的有效措施是
电流启动
电压断线闭锁
电流启动和电压断线延时发信号
功率闭锁
按照母线保护装置通用技术条件的规定下面关于母线保护装置功能表述正确的是
母线保护装置应能在母线区内发生各种故障时正确动作。
母线保护装置应能在各种类型母线区外故障时不误动。
母线保护装置应能适应被保护母线的各种运行方式,并应保证选择性和灵敏性。
母线保护装置跳母联和分段应经电压闭锁。
母线保护装置应具有TA断线判别功能,发生TA断线后应发告警信号并闭锁母差保护。
AVQC装置运行正常且无闭锁发生当电压越下限功率因数越下限无功越上限时试简述AVQC的控制策略
RCS-931纵联保护在TV断线时TA断线闭锁差动整定为0时发生区内故障仍可动作是因为
“TA断线闭锁差动”整定为“0”,可开放各段差动继电器
因TA断线后,若“TA断线闭锁差动”整定为“0”,可以开放TA断线后才投入的差动继电器
母线保护装置通用技术条件规定母线保护装置应设置电压闭锁元件并具备电压闭锁元件长期开放后的告警功能母线
WYP-01就地判别装置与本装置配合的收发讯机可以带导频信号也可以不带导频信号
母线保护装置通用技术条件规定装置应具有TA断线判别功能发生TA断线后应发告警信号应闭锁母差保护
纵联方向原理的微机线路保护装置在发生TV断线异常现象后可以保留工 频变化量距离元件
WYP-01装置中当就地判别与远方跳闸命令基本同一时间动作时经t1延时跳闸主要是考虑躲开通道暂态干扰
WYP-01装置中当远方跳闸命令长期出现并超过t4时间则认为是异常情况而将该通道
闭锁
开放
WYP-01就地判别装置导频消失的tch时间内出现跳频信号且持续时间不大于t4则认为有效的远方跳闸命
由于母差保护装置中采用了复合电压闭锁功能所以当发生TA断线时保护装置将延时发TA断线信号不需要闭锁母
TV断线是通过母线复合电压来判别的当判别母线上出现低电压负序电压或零序电压时装置将经延时发出TA断线
热门试题
更多
根据继电保护反措要求在装设接地铜排时必须将保护屏对地绝缘
电网故障于重大操作时不应启动故障动态记录设备
如断路器与流变之间发生故障不能由该回路主保护切除而由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围并引起严重后果时应装设断器的失灵保护
线路保护采用近后备方式对220~500KV分相操作的断路器断路器的失灵保护可只考虑单相断路器拒动的情况
故障分量的特点是仅在故障时出现正常时为零;仅由施加于故障点的1个电动势产生
在进行电气性能试验时因试验方法及使用仪表设备等方面所产生的总的幅值误差不超过±5%总角度误差不得超过±5°总的时间误差不得大于相应的技术规定
四边形特性距离继电器由一个电抗X特性元件一个电阻元件R特性一个方向元件D特性构成电抗元件的作用是测量距离电阻元件作用是用来躲负荷这两个元件均为直线方向元件这是判别方向一般为折线
在微机母线复式比例差动保护中可以采取在正常时取制动系数1-2故障后若保护不动作就立即增大制动系数然后逐步减小约100ms后恢复到初始值的措施避免外部短路故障线路电流互感器完全饱和而造成的差动保护误动作
用于继电保护状态判别的故障量随被保护对象而异也随所处电力系统的周围条件而异使用得最为普遍的是高频电气量
一经过原点的直线在复数平面上反演后得到另1条经过原点的直线此2直线的斜率大小相等符号相反它们对实数轴互为镜像
系统振荡不应启动故障动态记录设备
断路器失灵保护的动作时间整定原则从启动失灵保护算起起动作时间应保证断路器失灵保护动作选择性的前提下尽量缩短应大于断路器动作时间和保护返回时间之和再考虑一定裕度双母线接线方式下以较短时限动作于断开母联或分段断路器以较长时限断开于拒动断路器连接在同一母线上的所有断路器在一个半开关接线下以较短时限动作于跳本断路器三相以较长时限断开与拒动断路器相关联的所有断路器包括经远方跳闸通道断开线路对侧的断路器
对采用放电器接地的电压互感器的二次回路需检查其接线的正确性及放电器的工频放电电压一般当用1000V摇表时放电管不应击穿而用2500V摇表时则应可靠击穿
方向特性阻抗继电器实现简单对过渡电阻的反应能力较强但无方向性
以非故障相的距离测量电压为极化量即对于不同相别的相间或接地故障各相的距离测量电压互为极化量也有可能再辅之以其它的极化量这种方式的继电器被称为多相补偿距离继电器
华东电网对500KV一个半开关接线的开关本体三相不一致时间为对只有两个边开关的不完整串靠近出线的边开关三相不一致保护时间整定为2秒远离出线的边开关整定为3.5秒改成完整串后按完整串要求执行
电压互感器中性点除在控制室一点接地外如认为必要可以在开关场将二次绕组经放电间隙或氧化锌阀片接地
对动作时限要求相互配合的继电器元件要求在动作快的元件处于尽可能最快而动作慢的元件处于尽可能最慢的实际可能的组合条件下检验其时限配合关系
允许用电缆芯两端同时接地方式作为抗干扰措施
华东电网对500KV主变压侧过流保护的CT接线方式反措要求为若主变低压侧过流保护CT一次取自主变套管线电流则该CT二次回路应接成星形
高频同轴电缆的反措要求是高频同轴电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端接地并与同轴电缆并联敷设紧邻的100平方的粗铜导线
当需要用一次电流及工作电压进行的检验时必须按当时的负荷情况加以分析拟订预期的检验结果凡所得结果与预期的不一致时应进行认真细致的分析必要时经许可后通过改动保护回路的接线查找确实原因
220KV及以上的电网的变电所不一定装设电力系统故障动态记录设备如终端变
双母线接线母线差动保护因故停用应采取下列措施1尽量缩短母线差动保护的停用时间2不安排母线连接设备的检修3改变母线接线及运行方式4临时将带短时限的母联断路器的过电流保护投入运行以快速地隔离母线故障
电网中变压器中性点电流越限时应启动故障动态记录设备
闭锁式高频保护的动作逻辑是起动后发信收到高频闭锁信号本侧保护停信同时又收不到对侧信号
由于母差保护装置中采用了复合电压闭锁功能所以当发生TA断线时保护装置将延时发TA断线信号不需要闭锁母差保护
双电源系统发生震荡时对于安装在送电侧的距离继电器来说阻抗轨迹将由右向左运动这种变化方式说明保护安装侧运行频率高于系统频率本侧为加速侧反之本侧为减速侧
补充检验分为装置改造后的检验检修或更换一次设备后的检验运行中发现异常情况后的检验事故后检验
偏移圆特性阻抗继电器的优点是出口故障时无死区但无方向性