你可能感兴趣的试题
在多层支架上敷设电缆时,电力电缆应放在控制电缆的上层在同一支架上的电缆可并列敷设 电缆支架的长度,在电缆沟内不宜大于300mm在隧道内不宜大于500mm 电缆沟在进入建筑物处应设防火墙 电缆的穿墙处保护管两端应采用难燃材料封堵
有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟 有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟 在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述A、B选项的情况下,不宜用电缆沟
桥架中敷设 电缆沿钢丝绳挂设 排管内敷设 直埋 水下敷设 隧道或电缆沟内敷设
有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟 在厂区,建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,宜用电缆沟 有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟
电力电缆和控制电缆应分开排列 电缆沟进入建筑时应设防火墙 上下层电缆的垂直净距为35mm 电缆沟宜采用钢筋混凝土盖板
控制电缆在普通支架上不宜超过三层 电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐 __电缆在上,低压在下 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上
排管内敷设 水下敷设 直埋敷设 桥架中敷设 隧道或电缆沟内敷设 电缆沿钢丝绳挂设
在电缆隧道中敷设,电缆应放在支架上,支架可以在单侧或双侧,每层支架上可以放若干根电缆; 电缆沟(隧道)内要有排水沟,并保持1%的坡度; 电缆沟(隧道)内的支架间隔2m,上下层间隔100mm,最下层距地150mm; 每隔50m应设一个0.4m×0.4m×0.4m的积水坑。电缆沟和电缆隧道上也要设人孔井。
在电缆竖井中,每间隔约7m宜设置防火封堵 在电缆隧道或电缆沟通向建筑物入口处应设置防火墙 电缆沟内每间距90m处应设置防火墙 电缆廊道内宜每隔60m划分防火隔段