断路器(开关)和隔离开关(刀闸) 跌落保险 线路负载
先将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手动开关必须拉至试验或检修位置。 验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸。 在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 在显示屏上断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应设置“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。
与该线路有电气连接的断路器(开关) 该线路可能来电的所有断路器(开关) 与该线路有电气连接的隔离开关(刀闸) 该线路可能来电的所有隔离开关(刀闸)
断开发电厂、变(配)电站的线路断路器和隔离开关 断开工作线路上各端(含分支)断路器、隔离开关和熔断器 断开危及线路停电作业,且不能采取措施的交叉跨越、平行和同杆塔线路的断路器、隔离开关和熔断器 断开可能反送电的低压电源断路器、刀闸和熔断器
先拉开母线侧隔离开关 先拉开线路侧隔离开关 先拉开哪侧的隔离开关都行
线路侧隔离开关和母线侧隔离开关 母线侧隔离开关和线路侧隔离开关 断路器控制回路电源和母线侧隔离开关 断路器控制回路电源和线路侧隔离开关
“止步, __危险!” “禁止合闸, 有人工作!” “禁止合闸, 线路有人工作!” “在此工作!”
在熟悉设备运行状况下,检修线路设备可无有明显断开点 断开发电厂、变电站、换流站、开闭所、配电站(所) (包括用户设备) 等线路断路器 (开关) 和隔离开关 (刀闸) 断开线路上需要操作的各端 (含分支)断路器(开关) 、隔离开关(刀闸)和熔断器 断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸)和熔断器 断开有可能返回低压电源的断路器(开关) 、隔离开关(刀闸)和熔断器。
先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器 先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器 先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关 先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关
“禁止合闸, 有人工作!” “禁止分闸!” “禁止合闸, 线路有人工作!” “止步, __危险!”
停电设备 接地刀闸(装置) 非检修设备 隔离开关(刀闸)
断路器,母线侧隔离开关,线路侧隔离开关 母线侧隔离开关,线路侧隔离开关,断路器 母线侧隔离开关,线路侧隔离开关,对侧断路器 线路侧隔离开关,母线侧隔离开尖,断路器