与垂直管道连接的每层水平支管上应设置280℃的防火阀 排烟风机配电线路的末端自动切换装置应设置在楼层配电间内 采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min 火灾确认后,应在15s内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 排烟口的烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常运行不小于2.00h 排烟管道的耐火极限不应低于2.00h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
排烟口应设置现场手动开启装置 应在火灾确认后60s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统 采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min 火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口
与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 采用的排烟风机应能在280°C时连续工作30min 火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口 排烟口应设置现场手动开启装置
排烟风机宜设置在排烟系统的顶部 排烟风机应设置在专用机房内 排烟风机及系统中可以设有软接头,但该软接头应能在280℃的环境下连续工作时间不小于20min 排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/S 排烟风机应能在280°C下连续正常工作不小于2. Oh 排烟管道的耐火极限不应低于2.0h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求, 其排烟量应考虑 10%~20%的漏风量。 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机, 且应能在 280℃的环境条件下连续工作不少于 30mi n。 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过 280℃时能自行关闭的排烟防火阀, 该阀应与排烟风机联锁, 当该阀关闭时, 排烟风机能应能停止运转。 以上所有选项。
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常运行不小于2.0h 排烟管道的耐火极限不应低于2.00h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min 火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口 排烟口应设置现场手动开启装置
采用纵向排烟方式时,排烟纵向气流速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常运行不小于2h 排烟管道的耐火极限不应低于2h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
机房内设置了自动喷水灭火系统 机房内设置了用于机械加压送风的风机与管道 排烟风机与排烟管道的连接部件能在 250℃时连续 30min 保证其结构完整性 排烟风机与排烟管道的连接部件能在 280℃时连续 20min 保证其结构完整性
与垂直管道连接的每层垂直管上应设280°防火阀 排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内 采用的排烟风机应能在 280℃时连续工作30min 火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口 排烟口应设置现场手动开启装置
采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/s 排烟风机应能在280℃下连续正常工作不小于2.0h 排烟管道的耐火极限不应低于2.0h 机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
排烟风机的全压应满足排烟系统最不利环路的要求,其排烟量应考虑10%~20%的漏风量 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机,且应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机联锁,当该阀关闭时,排烟风机能应能停止运转 以上所有选项
15min 30min 45min 60min 90min