当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

地下式水泵接合器井内应有足够的操作空间,不应有积水或积聚的垃圾、砂土。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防冻  防水  抗压  排水  
每日检査地下式水泵接合器的阀门井,及时清除阀门井内的垃圾与杂物,确保水泵接合器能够正常使用  每日检查水泵接合器与墙壁之间的通道是否通畅(墙壁式水泵接合器除外)如有垃圾、杂物,需及时清除  每日检查消防水泵接合器的接口及配套附件是否完好,目测有无渗漏,闷盖是否盖好  每日检查地下式水泵接合器的标识是否完整,如已被移除,需及时补上  
水泵接合器接口距室外消火栓或消防水池的距离宜为10~40m  墙壁水泵接合器安装高度距地面宜为0.7m  墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方  地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门
  
安装前应检查水泵接合器型号、规格是否符合设计要求  消防水泵接合器的位置必须符合设计要求  消防水泵接合器的安全阀、止回阀安装位置、方向应正确,阀门启闭灵活  地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于500mm  地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于400mm  
地上式  地下式  通廊式  侧墙式  
防水  排水  防水和排水  泄压和排水  
向多个建筑供水的临时__消防给水系统,水泵接合器在每座建筑就近设置  水泵接合器与室外消火栓贴临布置  地下式消防水泵接合器安装在专用管井内  水泵接合器处应留有设置永久性标志铭牌等信息的位置  
地上式水泵接合器  地下式水泵接合器  墙壁式水泵接合器  室外水泵接合器  
止回阀的安装方向应使消防用水从室内流到室外消防车  地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小 于井盖的直径  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施  
安装前应检查水泵接合器型号、规格是否符合设计要求  消防水泵接合器的位置必须符合设计要求  消防水泵接合器的安全阀、止回阀安装位置、方向应正确,阀门启闭灵活  地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于500mm  地下式水泵接合器顶部进水口与井盖底面距离不大于400mm  
消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、放空管、止回阀、安全阀、控制阀的顺序进行  消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识  安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于4.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方  地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的直径;  地下消防水泵接合器井设置了防水和排水措施。  

热门试题

更多