机房内的照明线路在吊顶内穿钢管明敷 主机房内计划放置18台设备,设计使用面积65平方米 除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10% 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道
建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于1.5m 电子信息系统机房宜设门厅、休息室、值班室和更衣间 电子信息系统机房应有设备搬入口 电子信息系统机房必须设置单独出入口
人员通道、低温冰箱放置区、控制室、机房 人员通道、控制室、洗涤室、机房 人员通道、培养箱放置区、洗涤室、机房 人员通道、低温冰箱放置区、洗涤室、机房
整个机房由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等四个功能区组成 主机房内计划放置15台设备,设计使用面积65平米 除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10% 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道
建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于1.5m 电子信息系统机房宜设门厅、休息室、值班室和更衣间 电子信息系统机房应有设备搬入口 电子信息系统机房必须设置单独出入口
不得向门内开启 装有带钥匙的锁 标明“机房重地闲人免进”等类似警示标识 机房外不用钥匙能打开
机房内的照明线路在吊顶内穿钢管明敷 主机房内计划放置18台设备,设计使用面积65平方米 除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10% 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道
建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于1.5m 电子信息系统机房宜设门厅、休息室、值班室和更衣间 电子信息系统机房应有设备搬入口 电子信息系统机房必须设置单独出入口
新建数据中心时,主机房净高不宜小于3.0m 变形缝不宜穿过主机房 数据中心内通道的宽度及门的尺寸应满足设备和材料的运输要求,建筑入口至主机房的通道净宽不应小于1.5m 主机房和辅助区不应布置在用水区域的直接上方
整个机房由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等四个功能区组成 主机房内计划放置15台设备,设计使用面积65平方米 除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10% 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道
整个机房由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等四个功能区组成 主机房内计划放置15台设备,设计使用面积65平方米 除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10% 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道
整个机房由主机房、辅助区、支持区和行政管理区等4个功能区组成 主机房内计划放置15台设备,设计使用面积65m2 除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10% 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道
机房内的照明线路在吊顶内穿钢管明敷 主机房内计划放置18台设备,设计使用面积65平方米 除主机房外,还设置了辅助区,辅助区面积是主机房面积的10% 主机房设置了设备搬运通道、设备之间的出口通道、设备的测试和维修通道