当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

厂房及沟道内交流三芯电力电缆在桥架上不宜超过()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆支架的同层横担应在同一水平上  电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐  __电缆在下,低压在上  强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下  交流三芯电力电缆在桥架上不宜超过一层  
应分别安装在沟道两边的支架上  应安装在沟道同侧的支架上  不能安装在沟道同侧的支架上  
可直接放于沟底或电缆支架上  可直埋于沟底  不能放于电缆支架上  
最小弯曲半径应为电缆外径的12倍;交联聚氯乙烯绝缘电力电缆:多芯应为15倍,单芯为20倍。  电缆下部距离地面高度在50mm以上。  控制电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。  交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上,呈品字形敷设。  电力电缆与控制电缆可以配置在同一层支吊架上。  
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置  除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取晶字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置  电力电缆可紧靠或多层迭置  除交流系统用单芯电力电缆外,电力电缆相互间宜有35mm空隙  
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上  电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上  强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下  交流多芯电力电缆在桥架上不宜超过2层  严禁电缆与热力管道平行敷设  
控制电缆在普通支架上不宜超过三层  电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐  __电缆在上,低压在下  强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上  
控制电缆在普通支架上不宜超过1层桥架上不宜超过2层  交流三芯电力电缆,在普通支架上不宜超过1层在桥架上不宜超过2层  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并加以固定  交流单芯电力电缆,当按紧贴正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。  
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;  交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。  电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;  
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过 2 层。  交流三芯电力电缆, 在普通支架上不宜超过 1 层; 在桥架上不宜超过 2 层。  交流单芯电力电缆, 应布置在同侧支架上,并加以固定。  交流单芯电力电缆, 当按紧贴三角形排列时, 应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。  
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。  同一回路多根电力电缆,不宜迭置。  控制和信号电缆可紧靠但不能多层迭置。  除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。  

热门试题