你可能感兴趣的试题
电缆支架的同层横担应在同一水平上 电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐 __电缆在下,低压在上 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流三芯电力电缆在桥架上不宜超过一层
应分别安装在沟道两边的支架上 应安装在沟道同侧的支架上 不能安装在沟道同侧的支架上
可直接放于沟底或电缆支架上 可直埋于沟底 不能放于电缆支架上
最小弯曲半径应为电缆外径的12倍;交联聚氯乙烯绝缘电力电缆:多芯应为15倍,单芯为20倍。 电缆下部距离地面高度在50mm以上。 控制电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层。 交流单芯电力电缆应布置在同侧支架上,呈品字形敷设。 电力电缆与控制电缆可以配置在同一层支吊架上。
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取晶字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置 电力电缆可紧靠或多层迭置 除交流系统用单芯电力电缆外,电力电缆相互间宜有35mm空隙
交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上 电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流多芯电力电缆在桥架上不宜超过2层 严禁电缆与热力管道平行敷设
控制电缆在普通支架上不宜超过三层 电力电缆和控制电缆在同一层支架时,应排列整齐 __电缆在上,低压在下 强电控制电缆在上,弱电控制电缆在下 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上
控制电缆在普通支架上不宜超过1层桥架上不宜超过2层 交流三芯电力电缆,在普通支架上不宜超过1层在桥架上不宜超过2层 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上,并加以固定 交流单芯电力电缆,当按紧贴正三角形排列时,应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上; 交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。 交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。 电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;
控制电缆在普通支架上不宜超过1层;桥架上不宜超过 2 层。 交流三芯电力电缆, 在普通支架上不宜超过 1 层; 在桥架上不宜超过 2 层。 交流单芯电力电缆, 应布置在同侧支架上,并加以固定。 交流单芯电力电缆, 当按紧贴三角形排列时, 应每隔一定的距离用绑带扎牢,以免其松散。
控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 控制和信号电缆可紧靠但不能多层迭置。 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。