当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于室外消火栓布置的规定,以下哪项是错误的?()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

室外消火栓保护半径不应大于 150.0m,布置间距不应大于 120m,  地下工程出入口附近设置的室外消火栓,距出入口的距离不宜小于 5m,  室外消火栓宜在建筑消防扑救面一侧集中布置,并且数量不宜少于 2 个  距甲、乙、丙类液体罐壁 15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内  
应设置在防火堤内  应设置在防护墙外  距罐壁15m范围内的消火栓,应计算在该罐可使用的数量内  因火灾危险性大,每个室外消火栓的用水量应按5L/S计算  
室外消火栓的保护半径不应大于120m  室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,但不宜集中布置在建筑一侧  消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个  停车场的室外消火栓宜沿停车场周围均匀布置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m@E.距甲类液体储罐罐壁20m范围内的室外消火栓,不应计算在该储罐可使用的消火栓数量内  
室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个  室外消火栓的保护半径不应大于150m  地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m  
室外消火栓的保护半径不应超过150m,并宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧  建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个  消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。消火栓距路边不应小于0.8m,且不应大于2.0m  距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m  
室外消火栓的保护半径为150m  距书店49m的市政消火栓计入该书店的室外消火栓数量  每个消火栓的用水量为5L/s  室外消火栓布置间距为130m  
市政道路宽度 70.0m,沿道路两侧交叉错落设置市政消火栓  在严寒、寒冷等冬季结冰地区采用地下湿式室外消火栓  市政消火栓布置在绿地内,距离路边 1.5m,布置间距 150m  严寒地区设置消防水鹤,布置间距 1000m,出流量 30L/s  
室外消火栓应集中布置在建筑物消防扑救面一侧,且不宜小于两个。  室外消火栓的保护半径不应大于150米  地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5米,不宜大于40米  停车场的室外消火栓离最近一排汽车的距离不宜小于7米  
建筑体积为 2500m³,耐火等级二级的车辆装配车间,未设置室外消火栓系统  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离 5m  工艺装置区周围设置的室外消火栓间距为 120 m  为利于消防队火灾扑救,室外消火栓集中布置在建筑消防扑救面一侧  
室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m  人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  室外消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m  停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于5m,距加油站或油库不宜小于15m  室外消火栓宜沿建筑两个长边均匀布置,且不宜集中布置在建筑短边一侧  
室外消防给水采用一路消防供水,且室外消火栓不超过 10 个时,可布置成枝状  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 3 个  室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。  室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过 10 个的建筑,均可布置成枝状。  
室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个  室内消火栓环状给水管道检修时,关闭停用的竖管不应超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根。  室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于 20L/s,且室内消火栓不超过10 个的建筑,均可布置成枝状。  
消火栓的间距为100m  消火栓布置在人行道,距离路边5m  室外地上式消火栓设有一个直径为100mm和两个直径为65mm 的栓口  建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量为2个  
南、西、北侧各布置1个室外消火栓,沿东侧布置2个室外消火栓  东、西、北侧各布置1个室外消火栓,沿南侧布置2个室外消火栓  东、南、北侧各布置1个室外消火栓,沿西侧布置2个室外消火栓  东、南、西侧各布置1个室外消火栓,沿北侧布置2个室外消火栓  
室外消火栓的保护半径不应大于120m  室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,但不宜集中布置在建筑一侧  消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个  停车场的室外消火栓宜沿停车场周围均匀布置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m@E.距甲类液体储罐罐壁20m范围内的室外消火栓,不应计算在该储罐可使用的消火栓数量内  
室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个  室外消火栓的保护半径不应大于150M  地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,**不宜大于40m  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m  
室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个  室外消火栓的保护半径不应大于150m  地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m  停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m  
室外消火栓宜集中布置在建筑的长边一侧  室外消火栓的管径为100mm  两个室外消火栓的直线距离不应大于120m  室外消火栓距离人防工程的出入口的距离为60m  
室外消火栓应沿道路布置  室外消火栓的间距不应大于 150m  室外消火栓距路边不应大于 2m, 距房屋外墙不宜小于 5m  每个室外消火栓的用水量应按照 10-15L/s  
室外消防栓应集中布置在建筑物消防扑救面一侧, 且不宜小于两个  室外消火栓的保护半径不应大于 150 米  地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓, 且距离出入口不宜小于 5 米, 不宜大于 40 米  停车场的室外消火栓离最近一排汽车的距离不宜小于 7 米  

热门试题

更多