水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80°C的地下工程防水。 水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5°C。夏季不宜在30°C以上或烈日照射下施工。 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材应该垂直铺贴。 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应先铺立面,后铺平面。
地下室底板混凝土垫层上铺防水卷材采用满粘 地下室外墙外防外贴卷材采用点粘法 基层阴阳角做成圆弧或折角后再铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材应垂直铺贴 铺贴双层卷材时,上下两层卷材接缝应错开
应铺设卷材加强层; 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,其粘结位置、点粘面积应按设计要求确定;侧墙采用外防外贴法的卷材及顶部部位的卷材应采用满粘法施工; 卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺治,大姐尺寸应准确,不得产生扭曲和皱褶; 铺贴立面卷材防水层是,应采取防止卷材下滑的措施;铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
冷粘法铺贴卷材 自粘法铺贴卷材 空铺法铺贴卷材 满粘法铺贴卷材
应铺设卷材加强层 结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用满粘法施工 侧墙部位采用外防外贴法及顶板部位的卷材应采用点粘法施工 铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施 铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/4~1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴
铺贴高聚物改性沥青卷材应采用冷黏法施工;铺贴合成高分子卷材采用热熔法施工 底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点黏法 顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层厚度不应小于100mm 卷材接槎的搭接长度,高聚物改性沥青卷材为100mm,合成高分子卷材为150mm