你可能感兴趣的试题
测量避雷器的工频放电电压 检查放电计数器动作情况及避雷器基座绝缘 测量磁吹避雷器的直流电导电流 测量金属氧化物避雷器的持续电流和工频参考电压
避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损 瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固 法兰接触面是否清洁,无氧化物和其他杂物 铭牌与额定电压等级是否与设计要求一致 户外座装式避雷器一般由6个与底板绝缘的螺栓与基础固定
瓷套是否完整,瓷套表面是严重脏污。水泥结合缝及其上面的油漆是否完好 阀型避雷器上下端金属件与瓷套结合部位的密封是否良好。连接避雷器的导线及接地引下线是否烧伤或烧断 阀型避雷器内部有无异常声响 避雷动作记录器(放电记录器)的指示值是否改变
检查避雷器引线、接头有无放电、发红迹象 检查瓷套管有无闪络、放电痕迹。检查避雷器引线、接头无发红现象 检查引出线无过紧、接头无开裂 独立避雷针无倾斜现象
避雷器的持续工作电压; 避雷器的额定电压; 避雷器的冲击放电电压; 避雷器的通流容量。
避雷器额定电压≥线路电压 避雷器内部有轻轻的响声 避雷器可以有细小的裂纹 避雷器的防爆片应无损
铭牌与额定电压等级是否与设计要求一致 对于高电压等级的避雷器(座式)不用技术员到现场考察 配电柜内的__避雷器应保证安装牢固、接地可靠 避雷器安装前应检查避雷器有无在运输中造成瓷套破损 瓷套与法兰连接处是否紧密、牢固
瓷套是否完整,瓷套表面是否严重脏污。水泥结合缝及其上面的油漆是否完好 阀型避雷器上下端金属件与瓷套结合部位的密封是否良好。连接避雷器的导线及接地引下线是否烧伤或烧断 阀型避雷器内部有无异常声响 避雷动作记录器(放电记录器)的指示值是否改变
安装前应对避雷器进行检查,看瓷体是否有裂纹,瓷底座和盖板之间以及金属部件镀锌是否完好 用2500V摇表测量避雷器的绝缘电阻,其数值应在10000M以上 检查合格后即可在地面组装金具 杆上负责装设避雷器的技工,将避雷器放到杆上,然后依次将每个避雷器装到事先装好的避雷器支架上 拆避雷器要注意在拆下避雷器后将引线、地线绑好,不要碰到横杆上 传递避雷器时,不要碰坏瓷件 更换避雷器时,先把旧的拆下,然后按前述方法进行新避雷器的安装
避雷器的残压 避雷器的过电压 避雷器的电压 避雷器的电流
测量避雷器的工频放电电压 测量磁吹避雷器的交流电导电流 检查放电计数器动作情况及避雷器基座绝缘 系统调试
过电压保护器 瓷质避雷器 氧化锌避雷器 管型避雷器
瓷套是否完整, 瓷套表面是否严重脏污。 水泥结合缝及其上面的油漆是否完好。 连接避雷器的导线及接地引下线是否烧伤或烧断。 阀型避雷器上下端金属件与瓷套结合部位的密封是否良好。 阀型避雷器内部有无异常声响。 避雷动作记录器(放电记录器) 的指示值是否改变。