你可能感兴趣的试题
横式泡沫产生器 立式泡沫产生器 中倍数泡沫产生器 高倍数泡沫产生器 高背压泡沫产生器
低倍数泡沫产生器有横式和竖式两种,均安装在油罐壁的底部 固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用横式泡沫产生器 泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0. 2MPa 横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管 外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃
储存柴油的固定顶储罐使用横式泡沫产生器 储存原油的内浮顶储罐使用立式泡沫产生器 外浮顶储罐采用吸气口为圆形的横式泡沫产生器 泡沫产生器的空气吸入口设置金属网
高倍数泡沫产生器要整体安装,不得拆卸 高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 高倍数泡沫产生器的安装要符合设计要求,安装时不能损坏或随意拆卸附件 高倍数泡沫产生器在距进气端的一定范围内不能有影响气流进入的遮挡物
固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用横式泡沫产生器 外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃 泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网 立式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管 泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1MPa
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物 在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于0.5m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物 高倍数泡沫产生器要整体安装,不得拆卸
液上喷射的泡沫产生器要根据产生器的类型安装,并符合设计要求 液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器要水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上 液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置时,其间距偏差一般不大于200mm 泡沫堰板的最低部位设置排水孔的数量和尺寸要符合设计要求、 单、双盘式内浮顶储罐泡沫堰板的高度及与罐壁的间距要符合设计要求
横式泡沫产生器 高背压泡沫产生器 立式泡沫产生器 高倍数泡沫产生器
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于1.0m处没有遮挡物。 在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于0.3m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物 高倍数泡沫产生器要整体安装,不得拆卸
E.高倍数泡沫产生器须牢固地安装在建筑物、构筑物上。
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物 在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于1.0m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物 高倍数泡沫产生器要拆卸安装
液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器要水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上 半液下泡沫喷射装置需要整体安装在泡沫管道进入储罐处设置的钢质明杆闸阀与止回阀之间的水平管道上,并采用金属钢管与止回阀连接 高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度以下,尽量靠近保护对象,但不能受到爆炸或火焰的影响 水力驱动式高倍数泡沫产生器可以安装在系统的防护区内 泡沫喷头的安装要在系统试压,冲洗合格后进行
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于1.0m处没有遮挡物。 在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于0.3m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物 高倍数泡沫产生器要整体安装,不得拆卸@E.高倍数泡沫产生器须牢固地安装在建筑物、构筑物上。
液上喷射的泡沫产生器要根据产生器的类型安装,并符合设计要求 液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器要水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上 液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置时,其间距偏差一般不大于200mm 泡沫堰板的最低部位设置排水孔的数量和尺寸要符合设计要求、 单、双盘式内浮顶储罐泡沫堰板的高度及与罐壁的间距要符合设计要求
液下喷射的高背压泡沫产生器应水平安装在防火堤内的泡沫混合液管道上 半液下喷射的高背压泡沫产生器应竖直安装在防火堤外的泡沫混合液管道上 液上喷射泡沫产生器沿罐周均匀布置时,其间距偏差不宜大于100mm 液上喷射的泡沫产生器安装后检查,数量应按安装总数的20%抽查,且不得少于1个
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物 在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于1.0m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物 高倍数泡沫产生器要拆卸安装
泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.2MPa 横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于 1m的泡沫管 外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃 泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网
高倍数泡沫产生器应整体安装,不得拆卸 在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于1.0m处,不应有影响泡沫喷放的障碍物 设置在防护区内利用热烟气发泡时应选择电动式泡沫产生器 距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处不应有遮挡物
液上喷射的泡沫产生器要根据产生器的类型安装,并符合设计要求 液下及半液下喷射的高背压泡沫产生器要水平安装在防火堤外的泡沫混合液管道上 液上喷射泡沫产生器或泡沫导流罩沿罐周均匀布置时,其间距偏差一般不大于200mm 泡沫堰板的最低部位设置排水孔的数量和尺寸要符合设计要求、 单、双盘式内浮顶储罐泡沫堰板的高度及与罐壁的间距要符合设计要求
高背压泡沫产生器发泡倍数不应小于 2,且不应大于 4 安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,其进空气口不应高出罐壁顶 固定顶储罐当采用低倍数泡沫产生器时,宜选用立式泡沫产生器 低倍数横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于 1m 的泡沫管
高倍数泡沫产生器要安装在泡沫淹没深度之上,尽量靠近保护对象 一般情况下,要保证距高倍数泡沫产生器的进气端小于或等于0.3m处没有遮挡物 在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于l.0m处,不能有影响泡沫喷放的障碍物 高倍数泡沫产生器要拆卸安装