当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于机械加压送风系统的控制,下列说法错误的是( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

地下室层数为2层,且室内外地坪高差为9m应设置机械加压送风系统  建筑高度55m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑高度40m的厂房,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  一类高层住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  
送风机机房采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他区域分隔  送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方  机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机  送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的上部  
层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计  楼梯间宜每隔2~3层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个  封闭避难层的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于20m3/h采用  加压送风系统的管道上不应设置防火阀  
送风口的风速不宜小于 7m/s  采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口  采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口  送风管道的材质应采用金属材料制作  送风管道的耐火极限不应低于 1.0h  
该中心东侧机械加压送风系统至少应分成8段  机械加压送风系统管道设置在土建管道井内  机械加压送风系统管道釆用土建风道  管道采用土建风道,设计风速为15m/s  楼梯间顶部设置总面积不小于地面面积1%可开启外窗  
送风口的风速不宜小于7m/s  采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口  除直灌式加压送风方式外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口  送风管道的材质应采用金属材料制作  送风管道的耐火极限不应低于1.0h  
建筑高度50m的公共建筑,前室采用机械加压送风系统,在顶部设置加压送风口,楼梯间采用自然通风方式  建筑高度50m的公共建筑,防烟楼梯间设置机械加压送风设施,合用前室不设机械加压送风设施  地下汽车库与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统  封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用,不设置机械加压送风系统,在首层设置外门  
采用合用前室时,楼梯间、合用前室共用一套机械加压送风系统  采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统分别独立设置  设置机械加压送风系统的楼梯间前室送风口,设置手动开启装置  128m的旅馆建筑,其机械加压送风系统竖向分段独立设置,每段高度64m  
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置  建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风  家住高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风  
建筑高度大于50m的公共建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式  建筑高度不大于50m的公共建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式  建筑高度大于100m的住宅建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式  建筑高筑高度不大于100m的住宅建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室侧墙面,则楼梯间仍可采用自然通风方式  
当送风管道内壁为土建风道时,设计风速不应大于15m/s  当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s  机械加压送风管道井的检修门应采用乙级防火门  机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍  
封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于25m³/h确定  楼梯间与走道之间的压差为40Pa  前室与走道之间的压差为25Pa  机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置  
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置  建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯问、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置  采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗  送风机的进风口与排烟口在同一平面上时,两者的水平距离不应小于15m  
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置  建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间是应设置机械加压送风  建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风  
当采用合用前室时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统  当采用剪刀楼梯时,两个楼梯间和前室的机械加压送风系统应分别独立设置  当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统  当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统  
系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动  当防火分区内火灾确认后,应能在30s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机  机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施  消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态  
地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置  建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风  建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风系统  建筑面积大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间,消防电梯前室应设置机械加压送风  
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置  前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置  采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗  送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离不应小于15m  