你可能感兴趣的试题
在轻危险级无吊顶场所采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件时,可采用公称直径为DN100的配水管及配水支管 干式系统的供气管道,采用铜管时,管径不宜小于15mm 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,设计其配水管道充水时间可为100s 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa 高层办公楼的配水管两侧的每根配水支管控制的标准流量洒水喷头的数量不应超过6只
16只;16只 16只;8只 8只;8只 8只;16只
湿式系统不宜超过800只 预作用系统不宜超过800只 干式系统不宜超过500只 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应将两侧的洒水喷头都计入报警阀组控制的洒水喷头总数
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组 干式系统每个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将下方、上方的喷头数量之和计入报警阀组控制的洒水喷头总数 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差可为20m
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过6只 干式系统的配水管道充水时间,不宜大于2min 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于50mm
轻危险级不应超过12只 中危险级不应超过10只 仓库危险级不应超过6只 严重危险级不应超过8只
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只 干式系统、预作用系统的供气管道不应采用钢管 干式系统配水管道充水时间不宜大于2min