当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

气体灭火系统在喷射灭火剂前,应自动关闭防护区的()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的3/4以上  对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区也应该同时设泄压口  当必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动关闭的装置  在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内所有的开口。  防护区的最低环境温度不应低于-10°c  
两个或两个以上的防护区釆用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个  组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定  灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量之和  灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量  
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500㎡,且容积不宜大于1600m3  防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.50h  对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/3以上  在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口  防护区的最低环境温度不应低于10℃  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  单元独立气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3  防护区吊顶的耐火极限不宜低于0.50h  对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/3以上  在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口  防护区的最低环境温度不应低于10℃
  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  单元独立气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制  喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭  采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射  
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统  管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统  气体灭火系统的设计温度,应采用4℃  过程中点是指喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态  
图书馆书库防护区设置的七氟丙烷灭火系统,灭火设计浓度应采用8%  灭火剂喷放指示灯信号应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除  灭火设计浓度为40%的IG541混合气体灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置  组合分配系统启动时,选择阀应在容器开启前打开或与容器阀同时打开  灭火设计浓度为9.5%的七氟丙烷灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置  
防护区开口的设置, 为防止灭火剂流失, 防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞  当必须设置敞开孔洞时, 应设置能手动和自动关闭装置  喷放灭火剂前, 防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭  采用全淹没二氧化碳灭火系统扑救气体、 液体、 电气火灾和固体表面火灾时, 在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口, 其面积不应大于防护区总内表面积的 5%, 且开口不应设在底面  启动释放气体灭火剂之后, 必须切断可燃、 助燃气体的气源  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  单元独立气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  
单元独立气体灭火系统  组合分配气体灭火系统  管网气体灭火系统  无管网气体灭火系统  
管网灭火系统  预制灭火系统  局部应用气体灭火系统  全淹没气体灭火系统  
通风机  通风管道的防火阀  防暴泄压设施  泄压口  

热门试题

更多