当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

用热像仪检测发现:电气接头的螺丝连接处有温升,导线温度正常,请判断其温升原因是什么?()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈措施,如镀锡和涂抹凡士林等  发现螺栓、垫片及配件有生锈现象及时予以更换  用专用工具或者清洁的干软布擦拭  检查接线端子有无松动情况,发现松动,应用螺丝刀紧固,确保连接紧密  
导线接续处两端点之间的电阻, 不应大于同样长度导线的电阻。  导线接续处的温升不应大于被接续处导线的温升  耐张线夹的载流量不应小于被安装导线的载流量  在安装时不应留有缝隙  
被检测电气设备的辐射率一般可取0.9;  环境温度发生较大变化时,应对仪器重新进行内部温度校准;  红外检测时直接用红外热像仪对异常部位进行精确测温;  检测现场宜在日出后为佳。  
电气接头表面污损, 接触电阻增加  电气接头长期运行, 产生导电不良的氧化膜未及时清理  电气接头因振动或由于热的作用, 使连接处发生松动  铜铝连接处发生腐蚀  正确选用不同规格的电线电缆, 要根据使用负荷正确选择导线的截面  
导线接续处两端点之间的电阻应不大于同样长度导线的电阻  导线接续处的温升应不大于被接续导线的温升  承受电气负荷的所有金具,其载流量应不小于被安装导线的载流量  承受电气负荷的所有金具,其载流量应不大于被安装导线的载流量  
导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠  要定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头要加强监视  严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝  严禁随意增加用电设备,尤其是大功率用电设备  不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备  
用发热点的温度减去正常相对应点的温度后再除以发热点的温度  用发热点的温升减去正常相对应点的温升后再乘以发热点的温升  用发热点的温升减去正常相对应点的温升后再除以发热点的温升  用发热点的温度减去正常相对应点的温度后再乘以发热点的温度  
导线与导线、 导线与电气设备的连接必须牢固可靠;  铜、 铝线相接, 宜采用铜铝过渡接头, 也可采用在铜线接头处搪锡;  通过较大电流的接头, 应采用油质或氧焊接头, 在连接时加弹力片后拧紧;  要定期检查和检测接头, 防止接触电阻增大, 对重要的连接接头要加强监视。  
发现螺栓、垫片及配件有生锈现象及时予以更换  用专用清洁工具或者清洁的干软布擦拭  检查接线端子有无松动情况,发现松动应用螺丝刀紧固,确保连接紧密。  检道线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈招施,如镀锡和涂抹凡士林等  
检查接线端子有无松动情况,发现松动应用螺丝刀紧固,确保连接紧密  用小毛刷将孔隙里的灰尘和杂质清扫岀来,再用吸尘器清理干净  检査线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈措施  应该用干燥的抹布擦拭干净表面污渍  发现螺栓、垫片及配件有生锈现象应及时予以更换  
发现螺栓、垫片及配件有生锈现象及时予以更换  用螺丝刀紧固,接线端烫锡  检查接线端子有无松动情况,发现松动应用螺丝刀紧固,确保连接紧密  检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹,若有则应采取防潮、防锈措施,如镀锡和涂抹凡士林等  
精确检测  一般性检测  连续检测  诊断性检测  
接头电阻不应大于相同长度导线的电阻  对于铝和铜的连接,应防止电气腐蚀  接头的机械强度不应小于导线机械强度的90%  接头的绝缘强度与导线的绝缘强度一样  
电气接头表面污损,接触电阻增大  电气接头长期运行,产生导电不良的氧化膜,未及时消除  电气接头因振动或冷热变化的影响,使连接处松动  铜、铝排相接时或铜、铝导线相接时,由于接头处理不好等  
观察导体接头处金属颜色的改变  在导体接头处涂变色漆  使用半导体点温测量。  用温度计测量  
导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠  要定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头要加强监视  严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝  严禁随意增加用电设备,尤其是大功率用电设备  不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备
  
准备工作。配线前,应检查各种工具、器材是否适用,槽板、铁钉、木螺丝等辅助材料是否齐备;  变测位工作。选好线路走径后,按每节槽板的长度,测定槽板底槽固定点的位置;  安装槽板的底槽。安装在砖墙或混凝土板处时,用铁钉钉在木砖上;  敷线及盖槽板的盖板。导线放开后,一边把导线嵌入槽内,一边用木螺丝依次把盖、板固定在底槽上。  连接接头。把需要连接和分支的接头接好,并缠包绝缘带,再盖上接头盒盖,固定盒盖时注意木螺丝不要触及导线及接头;  通电检查。敷设结束后立即通电检查线路敷设情况。  