你可能感兴趣的试题
多线制火灾报警控制器 三线制火灾报警控制器 总线制火灾报警控制器 四线制火灾报警控制器
输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线 输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线 消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆 火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线 消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线 输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线 消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆 火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线 消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线 使控制器和探测器之间的连线断路和短路,控制器应在150s内发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号 使任一总线回路上有不少于15只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能
区域报警系统 总线联动报警系统 集中控制报警系统 多线联动报警系统 控制中心报警系统
解析调试前应保证火灾报警控制器的所有外部控制连线连接,并将任一总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接。 解析使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使任一总线回路上有不少于5只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。 解析使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器40s内发出火灾报警信号 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任意非故障部位的探测器发出火灾报警信号后50s,控制器发出火灾报警信号 总线处于短路状态时,总线短路隔离器隔离设备数量为28个 断开消防联动控制器与输入输出模块的连线后80s,控制器发出故障信号 使回路配接的15只火灾探测器、手动火灾报警按钮同时处于火灾报警状态,检查火灾报警控制器的最大负载功能
火灾探测器 手动火灾报警按钮 火灾声光警报器 输入模块 输出模块
使控制器与探测器之间的连线断路,控制器在90s时发出故障信号 在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在8s时发出火灾报警信号 使控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在120s时发出故障信号 使控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90s时发出故障信号 使任1探测器短路,火灾报警控制器收到40个故障信号