你可能感兴趣的试题
系统内有机气含量<0.2% 与其它系统隔离,所有人孔打开自然通风 系统内氧气含量≥20%VOL 有作业票并有专人监护
设备内作业必须办理“设备内安全作业证”,并要严格履行审批手续; 在进入设备前60min必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长,至少每隔2h各分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撒出人员; 应有足够的照明,设备内照明电压应不大于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应不大于12V,灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求; 在检修作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需继续作业,必须重新办理进入设备内作业审批手续。
因设备已停运,可不制定检修方案 应该办理受限空间作业证 应按照一级高处作业要求作业 作业前应进展汽油储罐置换及动火分析 甲应当佩戴防护器具
设备内作业必须办理"设备内安全作业证",并要严格履行审批手续 采取适当的通风措施,确保设备内空气良好流通 应有足够的照明,设备内照明电压应不大于12V 在设备内动火,必须按规定同时办理动火证和履行规定的手续 设备内作业必须设专人监护,并与设备内作业人员保持有效的联系
办理用火作业票,落实安全措施 办理进设备作业票,落实用火措施 办理进设备作业票,落实安全措施 落实安全措施,不需办理进设备作业票
进入设备前必须将待检修设备与其他设备进行安全隔离并置换、清洗干净 在进入设备前 30min 必须取样分析严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长也不再需要分析了 设备内作业前要切断设备的电动和照明电源并挂上“有人检修、禁止合闸”的牌子 设备内作业必须设专人进行监护并与设备内人员保持有效的联系
因设备已停运,可不制定检修方案 应该办理受限空间作业证 应按照一级高处作业要求作业 作业前应进行汽油储罐置换及动火分析 甲应当佩戴防护器具
在进入设备前60 min必须取样分析,严格控制可燃气体,有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长,至少每隔2 h各分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员 应有足够的照明,设备内照明电压应不高于36 V,在潮湿容器,狭小容器内作业应小于或等于12 V,灯具及电动工具必须符合防潮,防爆等安全要求 设备内作业必须办理"设备内安全作业证",并要严格履行审批手续 在检修作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需继续作业,必须重新办理进入设备内作业审批手续
设备内作业必须办理“设备内安全作业证”,并要严格履行审批手续 在进入设备前60分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内,分析合格后才允许进入设备内作业。如在设备内作业时间长,至少每隔2小时各分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员 应有足够的照明,设备内照明电压应不大于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12V,灯具及电动工具必须符合防潮、防爆等安全要求 在检修作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需继续作业,必须重新办理进入设备内作业审批手续