当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在火灾报警系统中,探测器的种类选择非常重要,通常根据以下条件选择()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

焦化车间因室内温度变化较大且易积蓄烟气,故推荐使用感烟探测器或差温火灾探测器  某加热炉拟使用液化石油气为燃料,应在可燃气体易泄露处下方安装可燃气体探测器并于空间顶部增设通风换气装置  感光式火灾探测器适用于没有阴燃阶段的火灾实现早期探测  线型感烟火灾探测器通常适用于大空间环境,一旦红外光束被遮挡自动报警,恢复通光报警信号自动消失  
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感温火灾探测器  对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器  饭店、旅馆宜选择点型感温火灾探测器  可能产生腐蚀性气体的场所,应选择点型离子感烟火灾探测器  
釆用剩余电流发生器模拟产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态  釆用可调温式热风机或者其他可控温度的加温设备给探测器的感温元件加温,使探测器达到报警条件,进入报警状态。  釆用故障电弧模拟发生装置产生剩余电流,使探测器达到报警条件,进入报警状态。  剩余电流发生器通常用于系统生产或验收模拟时测试电气火灾监控探测器灵敏度及报警功能,具有0-1000mA电流调节功能。  
点型感烟火灾探测器  图像型火焰探测器  线型光束感烟火灾探测器  吸气式感烟火灾探测器  
同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号  同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号  同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号  同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 E 同一防烟分区内的一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号  
同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号  同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号  同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号  同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 E 同一防烟分区内的一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号  
感烟火灾探测器  感温火灾探测器  气体火灾探测器  感光火灾探测器  液体火灾探测器  
由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由集中火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统  由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统  
感温型探测器作为火灾形成前期、早期报警是非常有效  感烟型探测器作为火灾形成早期、中期报警是非常有效  感温型探测器作为火灾形成早期、中期报警是非常有效  感烟型探测器作为火灾形成中期、晚期报警是非常有效  
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。  对火灾发展迅速,可产生大量的热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温探测器、感烟探测器、火焰探测器或其组合。  对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。  对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。  
根据火灾特点  根据空间条件  根据使用成本  根据房间宽度选择探测器  
由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统  
温度波动较大的高温炼化车间使用差温型探测器,极易导致系统不报警,推荐使用定温型感温探测器  木制器具加工厂房正常情况下存在大量悬浮粉尘使用感烟探测器,极易导致系统不报警,推荐使用感温探测器  锅炉房可能积存大量浓烟使用感烟探测器,极易导致系统误报警,推荐使用感温探测器  烷烃类火灾(无烟火灾)使用感烟探测器,极易导致系统误报警,推荐使用感光探测器(紫外型感光探测器)  
房间高度超过8m的房间不适合选择点型感烟火灾探测器  锅炉房不宜选择点型感烟火灾探测器  有粉尘滞留的场所不宜选择点型感烟火灾探测器  房间高度超过8m的房间不适合选择点型感温火灾探测器  
建筑物内的主要场所直选择智能型火灾探测器  在单一型火灾探测嚣不能有效探测火灾的场所,可采用复合型火灾探测器  在重要区域设置声光报警装置  在一些特殊部位及高大空间场所直选用具宵预警功能的线型光纤感温探测器或空气采样烟雾探测器等  

热门试题

更多