做储罐充水试验时,对于不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L,试验水温均不低于()。
查看本题答案
包含此试题的试卷
机电工程(二建)《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
奥氏体不锈钢管道用水做压力试验时水中氯离子含量不得超过
25mg/l
30mg/l
35mg/l
阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质不锈钢阀门试验时水中的氯离子含量不得超过ppm
15
20
10
25
不锈钢压力容器的液压试验时所用水的氯离子含量不应超过
40PPm
45PPm
50PPm
55PPm
对奥氏体不锈钢管道进行水压试验时水中氯离子含量不得超过ppm.
所有奥氏体制不锈钢压力容器水压试验时都应严格控制水中氯离子含量不超过25mg/L
阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质试验时水中的氯离子含量不得超过25ppm
铸铁阀门
法兰阀门
不锈钢阀门
碳钢阀门
液压强度试验应使用作试压介质当管道系统内有奥氏体不锈钢时水的氯离子含量不得超过否则应采取措施消除氯离
奥氏体不锈钢制冷压力容器用水进行液压试验时水中的氯离子含量不得超过20mg/L
一般情况下充水试验采用洁净水特殊情况下如采用其他液体充水试验必须经有关部门批准对不锈钢罐试验用水中氯
20
25
30
35
不锈钢容器水压试验用水应洁净水中氯离子含量不应超过PPM
奥氏体不锈钢液压试验时水的氯离子含量不得超过ppm
32
25
20
30
奥氏体不锈钢压力容器水压试验时水中氯离子含量不超过25mg/L
对
错
不锈钢压力容器的液压试验时所用水的氯离子含量不应超过
25ppm
30ppm
35ppm
40ppm
奥氏体不锈钢制压力容器用水进行液压试验时应严格控制水中的氯离子含量不超过试验合格后应立即将水渍去除干
下列关于储罐充水试验规定的说法错误的是
充水试验采用洁净淡水,试验水温不低于 5℃
罐壁强度及严密性试验中,充水至最高设计液面试验,保持 48h
固定顶强度及严密性试验中,罐内充水应至少到最高设计液位
对于不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过 25ppm
奥氏体不锈钢安全阀水压试验时水中的氯离子含量应不得超过mg/L
5
35
15
25
不锈钢阀门水压试验时水中氯离子的质量分数不得超过x10—6
10
20
25
50
关于金属储罐柜充水试验相关规定的表述正确的是
充水试验前,所有附件及其他与罐体焊接的构件全部完工并检验合格
一般情况,充水试验采用洁净淡水
对于不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过20ppm
充水试验水温均不低于10℃
充水试验中应进行基础沉降观测
焊缝强度试验时不锈钢设备或管道用水试验时水中的氯离子含量不得超过mg/L试验结束应立即排放干净
25
40
30
50
不锈钢管道水压试验时水中氯离子含量不得超过PPm
25
60
100
热门试题
更多
空气净化的标准常用空气洁净度等级来衡量空气洁净度主要控制空气中最小控制微粒直径和微粒数量即通过每立方米体积中允许的最大粒子数来确定现行规范规定了个洁净度等级
某工业厂房的动力站安装工程该工程的总承包商项目经理部坚持安全第一预防为主的方针建立了安全管理体系和安全生产责任制并针对该工程项目的规模结构特点环境技术含量施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划编制了具体化及时化有针对性的施工安全技术措施并做了交底问题风险控制应遵循的原则是什么
关于泡沫灭火系统下列说法正确的是
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂施工时间在5月至11月该工程施工难度较大的是6条栈桥吊装总重500多吨分布在8~30m标高的不同区域内项目经理部制定吊装方案时针对现场具体情况结合本单位起重吊装经验提出了采用全部吊车全部桅杆吊车桅杆混合或一侧用汽车吊另一侧利用塔楼钢架架设工具简称吊车塔架法等吊装方法为确保安全工期和降低成本从操作难度吊装成本客观条件吊装效率安全程度等评价因素进行技术经济分析技术经济分析表评价因素及各方案评分值序号评价要素n权值B/%方案满足程度A/%全部吊车全部桅杆吊车桅杆混合吊车塔架AA×BAA×BAA×BAA×B1操作难度301000.30400.12600.18900.272吊装成本30500.15800.24800.24800.243客观条件10400.04500.05600.061000.104吊装效率101000.10600.06700.07800.085安全程度20900.18800.16900.18800.16汽车吊试吊时出现倾斜经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求随即作了处理在正式吊装过程中有一个从其他施工现场调来的导向滑轮由于本身故障卡死不转立即采取紧急处理并予以更换问题根据背景资料指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施
桥架安装时长距离电缆桥架每隔m距离接地一次
临时用电安全技术档案应由主管现场的建立与管理
消防工程验收由建设单位组织主持同时组织防火监督检查消防产品质量监督灭火战训和建筑工程消防监督审核等部门的专业技术人员参加
通风系统的类别按功能性质可分为一般通风等
计量器具的管理程序应符合的要求保证工程关键部位的重要质量特性的检测数据可靠有效
A安装公司承包了某6层商业中心的空调工程工程内容为空调工程的施工图深化设计设备材料采购和安装施工合同规定热泵机组采用国外品牌工程结算采用工程量清单综合单价计价工期3个月合同订立后A公司编制了空调工程的施工组织设计热泵机组采用汽车吊吊装该吊装工作分包给B安装公司B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案工程开工后因业主装饰设计变更致使空调工程施工图修改工程停工数天影响了计划工期同时也增加了工程量和新的项目问题B公司编制热泵机组吊装方案的依据是否完整如不完整请补充
风管系统安装完后必须进行严密性检验其中需要全数进行漏风量测试的是
A安装公司承包了某6层商业中心的空调工程工程内容为空调工程的施工图深化设计设备材料采购和安装施工合同规定热泵机组采用国外品牌工程结算采用工程量清单综合单价计价工期3个月合同订立后A公司编制了空调工程的施工组织设计热泵机组采用汽车吊吊装该吊装工作分包给B安装公司B公司依据空调工程的施工组织设计和国家规范标准编制了热泵机组的吊装方案工程开工后因业主装饰设计变更致使空调工程施工图修改工程停工数天影响了计划工期同时也增加了工程量和新的项目问题B公司在热泵机组的吊装中主要的直接成本是什么应采取何种措施来控制直接成本
某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂施工时间在5月至11月该工程施工难度较大的是6条栈桥吊装总重500多吨分布在8~30m标高的不同区域内项目经理部制定吊装方案时针对现场具体情况结合本单位起重吊装经验提出了采用全部吊车全部桅杆吊车桅杆混合或一侧用汽车吊另一侧利用塔楼钢架架设工具简称吊车塔架法等吊装方法为确保安全工期和降低成本从操作难度吊装成本客观条件吊装效率安全程度等评价因素进行技术经济分析技术经济分析表评价因素及各方案评分值序号评价要素n权值B/%方案满足程度A/%全部吊车全部桅杆吊车桅杆混合吊车塔架AA×BAA×BAA×BAA×B1操作难度301000.30400.12600.18900.272吊装成本30500.15800.24800.24800.243客观条件10400.04500.05600.061000.104吊装效率101000.10600.06700.07800.085安全程度20900.18800.16900.18800.16汽车吊试吊时出现倾斜经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求随即作了处理在正式吊装过程中有一个从其他施工现场调来的导向滑轮由于本身故障卡死不转立即采取紧急处理并予以更换问题指出导向滑轮出现故障可能的原因
某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程建筑物为现浇钢筋混凝土结构并已施工完成预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏 地下建筑物的平面及剖面简图 设备布置和设计要求是 ①-2.600层Ⅰ区安装冷却塔及其水池②-6.800层Ⅰ区安装燃油供热锅炉Ⅱ区北侧安装换热器南侧安装各类水泵③-11.800层Ⅰ区为变配电所Ⅱ区北侧安装离心冷水机组南侧安装柴油发电机组④动力中心设有通风排气和照明系统在-11.800层地面下有集水坑各层吊装孔在设备吊装结束后加盖达到楼面强度并做防渗漏措施⑤每种设备均有多台设备布置紧凑周界通道有限 安装开工时工程设备均已到达现场仓库所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊40t吊运至设备所在平面层经水平拖运才能就位 问题 为充分利用资源降低成本改善作业环境动力中心开工时可先安排哪些工程施工并说明理由
加工镀锌钢板风管应避免损坏镀锌层如有损坏应做防腐处理矩形风管边长不大于时不得有纵向接缝
中华人民共和国电力法规定任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时应当经电力管理部门批准并采取安全措施后方可进行作业
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同随后该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人并签订了分包合同施工总承包合同中约定的合同工期为380d而依施工预算定额该工程工期应为360d在合同履行过程中施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误遂提出更正问题订立工程承包合同应遵循的原则是什么
洁净空调空气净化系统按其构造分类的是
某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程建筑物为现浇钢筋混凝土结构并已施工完成预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏 地下建筑物的平面及剖面简图 设备布置和设计要求是 ①-2.600层Ⅰ区安装冷却塔及其水池②-6.800层Ⅰ区安装燃油供热锅炉Ⅱ区北侧安装换热器南侧安装各类水泵③-11.800层Ⅰ区为变配电所Ⅱ区北侧安装离心冷水机组南侧安装柴油发电机组④动力中心设有通风排气和照明系统在-11.800层地面下有集水坑各层吊装孔在设备吊装结束后加盖达到楼面强度并做防渗漏措施⑤每种设备均有多台设备布置紧凑周界通道有限 安装开工时工程设备均已到达现场仓库所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊40t吊运至设备所在平面层经水平拖运才能就位 问题 动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示其有什么优点
组合装配六氟化硫封闭式电器元件时应在无风沙无雨雪空气相对湿度小于的条件下进行并采取防尘防潮措施
水管型温度传感器的感温段大于管道口径的时可安装在管道的顶部
某工业厂房的动力站安装工程该工程的总承包商项目经理部坚持安全第一预防为主的方针建立了安全管理体系和安全生产责任制并针对该工程项目的规模结构特点环境技术含量施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划编制了具体化及时化有针对性的施工安全技术措施并做了交底问题安全技术交底制度的内容是什么
当焊接方法中保护气体流量减少10%以上时需重新进行工艺评定的焊接方法有
通风与空气处理设备的安装应符合设备技术文件的规定和施工质量验收规范的要求例如在现场组装轴流风机的叶片时若各叶片的角度不符合设备的技术文件的规定将影响风机的出口风压和风量叶片角度组装得不一致将造成风机运转产生现象
我国的工程建设正在向着方向发展
某工业厂房的动力站安装工程该工程的总承包商项目经理部坚持安全第一预防为主的方针建立了安全管理体系和安全生产责任制并针对该工程项目的规模结构特点环境技术含量施工风险及资源配置等因素进行了施工安全策划编制了具体化及时化有针对性的施工安全技术措施并做了交底问题该项目经理部的安全第一责任人是谁应该负责哪些安全管理工作
温湿度传感器至现场控制器之间的连接应尽量减少因接线引起的误差镍温度传感器的接线电阻应小于
电磁流量计应安装在流量调节阀的上游流量计的上游应有10倍管径长度的直管段下游段应有倍管径长度的直管段
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同随后该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人并签订了分包合同施工总承包合同中约定的合同工期为380d而依施工预算定额该工程工期应为360d在合同履行过程中施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误遂提出更正问题该工程中的分包合同是否成立为什么
某施工企业通过投标获得了某机电安装工程的施工总承包任务该施工企业中标后的第10天与业主签订了固定总价机电安装施工总承包合同随后该施工企业将部分主体工程分包给具有相应资质条件的分包人并签订了分包合同施工总承包合同中约定的合同工期为380d而依施工预算定额该工程工期应为360d在合同履行过程中施工总承包单位发现施工图设计文件中提供的某些工程尺寸有误遂提出更正问题简述工程承包合同的变更程序