你可能感兴趣的试题
为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面 可燃气体与甲,乙,丙类液体的管道严禁穿过防火墙 防火墙耐火极限为1h 防火墙上不应开设门窗洞口
某乙类仓库内防火分区之间采用防火墙和甲级防火门进行防火分隔 某丙类仓库内防火分区之间的防火墙上开设了多个甲级防火门 某丙类仓库内防火分区之间设置的防火墙的耐火极限为3.5h 某单层丁类仓库内,建筑面积为7500㎡,共划分2个防火分区 某一级耐火等级的单层丙类仓库的某个防火分区的建筑面积为1800㎡,其中设置自动灭火系统的区域面积为600㎡
防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2.5小时 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。电梯井的墙不燃烧体2.小时 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体2.5小时。楼梯间不燃烧体2小时 防火墙不燃烧体3小时。承重墙不燃烧体3小时。楼梯间不燃烧体2小时
飞机库内飞机停放和维修区的防火分区最大允许建筑面积为10000m² 飞机停放和维修区与单层维修工作间之间应采用耐火极限不低于2-00h的不燃烧墙体分隔 飞机库内防火分区之间应采用防火墙分隔,设置防火墙确有困难时可用耐火极限不低于3.00h的防火卷帘全部代替 飞机库的耐火等级不应低于二级
防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合国家有关规范的要求 防火墙应为不燃烧体,其耐火极限规定为 3h 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙 防火墙可以直接设置在建筑物内的吊顶下, 无须设置在建筑物的基础上
过氧化氢厂房内防火分区之间必须采用防火墙分隔。 多层煤粉厂房内防火分区之间可采用防火卷帘分隔。 钢材仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔。 油绸仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔,防火墙上需要开设洞口时,应设置甲级防火门窗。
建筑外墙为难燃或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限 排风管道不应穿越防火墙 可燃气体和甲、乙、丙类液体管道严禁穿过防火墙 防火墙应直接设置在基础或钢筋混凝土框架、梁等承重结构上。承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。
某耐火等级为三级的水泥厂房, 防火分区之间采用耐火极限为 3. 00h 的防火卷帘分隔 某储存乙类溶剂油的一级耐火等级仓库, 防火分区之间采用耐火极限为 4. 00h 的防火墙分隔, 防火墙上开口为甲级防火门 某耐火等级为二级的纸箱包装厂房, 防火分区之间采用耐火极限为 4. 00h 的防火卷帘分隔 某二级耐火等级的成品白兰地仓库, 防火分区之间设置耐火极限为 3. 00h 的防火墙
电解食盐生产厂房内防火分区处的防火墙耐火极限为4.0h 砖混结构的木工厂房,其上人平屋顶面板的耐火极限为2.0h 设有自动喷水灭火系统的二层针织品厂房屋顶承重构件的耐火等级为1.25h 食用油仓库内防火分隔处的防火墙耐火极限为3.0h
仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲.乙.丙类仓库内防火分区之间的防火墙上不应开设门.窗.洞口 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限 建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门.窗.洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;釆取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限
防火墙的耐火极限、燃烧性能、设置部位和构造应符合国家有关规范的要求 防火墙应为不燃烧体,其耐火极限规定为3h 可燃烧其他和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙 防火墙可以直接设置在建筑物内的吊顶下,无须设置在建筑物的基础上
防火墙上可设置固定的乙级防火窗 当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4M以上 当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面 当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h时,防火墙应高出屋面
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿越防火墙 防火墙内不应设置排气道 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架,梁,楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应采用甲级防火门、窗