下列关于桥架内电缆敷设不符合要求的现象叙述不正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电杆安装不符合要求  铁横担组装不符合要求  导线架设与连接不符合要求  水泥电杆不符合要求  
细度不符合要求的为废品  水泥初凝时间不符合要求的为不合格品,终凝时间不符合要求的为废品  水泥初凝时间不符合要求的为废品,终凝时间不符合要求的为不合格品  体积安定性不合格的为废品  强度低于该品种水泥最低强度等级规定值的为废品  
金属桥架及其支架全长有一处与接地(PE.或接零(PEN)干线相连  非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端用截面积为4mm2的铜芯接地线跨接  镀锌电缆桥架连接板的两端用2个有防松螺帽的螺栓连接固定,螺母位于桥架内侧  敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置设防火隔墙  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m  电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。  电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。  电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。  电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。  
横担安装位置不符合要求  横担与绝缘子不配套  终端杆横担变形  角钢横担与水泥电杆之间不成直角、不平整  拉线的位置不正确  
电力电缆和控制电缆不宜配置在同一层支架上;  交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过2层,桥架上不宜超过1层。  交流单芯电力电缆,应布置在同侧支架上。  电缆沟电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行敷设时不应小于1m;  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护   电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。   电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%   电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。   电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方  