对110~220KV线路的后备保护配置应遵循哪些原则?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用近后备方式;  后备保护只反应线路的接地故障;  为快速切除中长线路出口故障,在保护配置中宜有专门反应近端故障的快速辅助保护;  当330~500kV配置的双重化主保护都具有完善的后备保护功能时,可不再设后备保护,只要其中一套主保护无后备,则应再设一套完整的独立的后备保护。  
对220~500kV分相操作的断路器,可只考虑断路器单相拒动的情况;  线路的后备保护采用近后备方式;  如断路器与电流互感器之间发生故障不能由该回路主保护切除,而由其他线路和变压器后备保护切除又将扩大停电范围,并引起严重后果时;  未配置母线保护的厂、站应配置断路器失灵保护。  
宜采用远近结合的后备方式;  宜采用断路器失灵保护做后备的方式;  宜采用近后备方式;  宜采用远后备方式。  
110kV线路宜采用远后备方式;  110kV线路宜采用近后备方式;  220kV线路宜采用近后备方式,但某些线路,如能实现远后备,则宜采用远后备或同时采用远、近结合的后备方式;  220kV线路宜采用远后备方式。  
采用近后备方式  当双重化的每套主保护都有完整的后备保护时, 仍需另设后备保护  对相间短路, 后备保护宜采用阶段式距离保护  对接地短路, 应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护  
宜采用断路器失灵保护做后备方式;  宜采用远、近结合的后备方式;  宜采用远后备方式;  宜采用近后备方式;但某些线路如能实现远后备,则宜采用远后备方式,或同时采用远、近结合的后备方式。  
采用近后备方式  当双重化的每套主保护都有完整的后备保护时, 仍需另设后备保护  对相间短路, 后备保护宜采用阶段式距离保护  对接地短路, 应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护  