当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防联动控制器常用的联动控制方式主要有自动控制和手 动控制、总线控制和直线控制()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室应能分别通过手动、 自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态  集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现  集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源  
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止  水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  
自动控制  总线控制  手动控制  间接控制  直线控制  
联动控制会影响连锁控制的功能  连锁控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  联动控制不应影响连锁控制的功能  连锁控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  
联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  仅用水幕系统作为防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动  手动控制方式,应将水幕系统相关控制阀组和消防泵控制箱(柜)的启动.停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消防泵的启动.停止及水幕系统相关控制阀组的开启  压力开关.水幕系统相关控制阀组和消防泵的启动.停止的动作信号,应反馈至消防联动控制器  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况一下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器手动操作启动消防泵  
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号。  消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。  消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能。  消防应急广播的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应向起火楼层及相邻楼层进行广播。  消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能。  
自动和手动控制  主电和备电控制  直接和间接控制  主泵和备泵控制  总线和多线控制  
消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能  消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能  消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能  消防联动控制器应具有打开停车场出入口挡杆的功能  消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能  
联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷琳消防泵, 联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;  手动控制方式, 将喷淋消防泵控制箱(柜) 的启动、 停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘, 直接手动控制喷淋消防泵的启动、 停止;  水流指示器、 信号阀、 压力开关、 喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。  联动控制方式, 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷琳消防泵, 联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  
火灾报警控制器  火灾报警控制器或消防联动控制器  消防联动控制器  火灾报警控制器和消防联动控制器  

热门试题

更多