对消防水泵流量的下列检测结果中,符合规范要求的有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵采用电动机驱动,电动机干式安装  消防水泵零流量时出口压力为1.1MPa  消防水泵出流量为60L/s时出口压力为0.57MPa  消防给水同-泵组的消防水泵型号-致,3台工作泵配有1台备用泵  消防水泵从市政管网直接抽水,在消防水泵吸水管上设置了有空气隔断的倒流防止器  
按下消火栓按钮,直接启动消防水泵  消防水泵出水管压力开关直接启动消防水泵  按下手动报警按钮,直接启动消防水泵  湿式报警阀压力开关直接启动消防水泵  水流指示器动作信号直接启动消防水泵  
吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记  消防水泵运行平稳,无不良噪声  消防水泵启动控制置于手动启动挡  消防水泵采用自灌式引水方式,且能使全部有效储水被利用  
消防水泵出水管上的控制阀关闭  消防水泵主,备泵相互切换不正常  消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差  消防水泵运转中噪声及震动较大  高位消防水箱未设置水位报警装置  
每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查  每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次  每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验  每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测  
每月手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每月模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月检测记录  每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每年对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  
每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查  每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次  每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测  
以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在110s时投入正常运行  消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%  当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的60%  
吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记  打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正常  消防水泵启动控制置于自动启动挡  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力为水泵出口设计压力的1.4倍  
消防主泵切换到备用泵的时间为60秒  联动控制器属于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动  消防水泵启动后不能自动停止运行  消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志  高位消防水箱有效容积为36m3,设置有水位报警装置  
消防水泵出水管上的控制阀关闭  消防水泵主、备泵相互切换不正常  消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差  消防水泵运转中噪声及振动较大  高位消防水箱未设水位报警装置  
每季度对消防水池和高位消防水箱的水位进行一次检测  每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  每月手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每半年对减压阀的流量和压力进行一次试验  
消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志  消防主泵切换到备泵的时间为60s  高位消防水箱有效容积为36m,设置有水位报警装置  联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动  消防水泵启动后不能自动停止运行  
消防水泵出水管上的控制阀关闭  消防水泵主、备用泵相互切换不正常  消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差  消防水泵运转中噪声及振动较大  高位消防水箱未设报警水位  
以自动方式启动消防水泵,消防水泵未启动  消防水泵启动控制设置于手动启动档  消防水泵自动切换装置的设置不符合设计要求  消防水泵出水管道上阀门的型号不符合设计要求  消防水泵的引水方式不符合要求  
综合行政楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为30s  养老设施A消防水泵出水管压力开关启动消防水泵的时间为45s  养老设施B消防水泵出水管压力开关启动消防水泵的时间为50s  综合医疗楼湿式报警阀压力开关启动消防水泵的时间为60s  屋顶消防水箱流量开关启动消防水泵的时间为90s  
高位消防水箱的有效容积40m³  出流量为45L/s时,水泵出水口压力表的显示压力为0.8MPa  消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力表的显示压力为1.7MPa  消防水泵采取自灌式吸水  
对消防水泵进行测试,当出流量为45L/S时,水泵出口压力为0.49MPa  屋顶试验消火栓的栓口动压值为0.25MPa,消防水枪充实水柱为10m  消防控制室手动直接启泵后35s,消防水泵投入正常运行  启动消防水泵,关闭水泵出口控制阀,水泵出口压力为l.3MPa  消防水泵自动启动运行15min后,由于电机电流过大,消防水泵自动停机  
以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时65s  手动直接启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时20s  自动直接启动消防水泵,消防水泵投入正常运行用时25s  以备用泵切换方式启动消防水泵,消防水系投入正常运行用时55s  
位于综合行政楼消防水泵房内的消防水泵控制柜,其防护等级为IP30  消防水泵控制柜设置了机械应急启泵装置  消防水泵控制柜前面板加装防误操作的锁具  消防水泵控制柜内设有自动防潮除湿装置E.消防水泵控制柜与双电源切换装置组合安装  