首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作,该装置施工高峰期正值夏季,相对湿度接近饱和。该公司建造了临时性管道预制厂房,采用CO2气体保护焊进行焊接工作。 根据装置内管道的特点,项目部技术人员确...
查看本题答案
包含此试题的试卷
机电工程(二建)《问答集》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
【背景材料】某市化工厂设备安装工程项目由该市一家建筑安装工程公司承担施工任务并由某监理单位承担其监理
【背景资料】某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作该装置施工高峰期正值夏季相对湿度接近饱和该
某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作该装置施工高峰期正值夏季相对湿度接近饱和该公司建造了临
某机电安装公司承担了某化工装置安装工程组建了施工项目部2010年7月22日11时左右施工作业队某焊工
某机电安装工程公司承担了一座36层高楼的防雷安装任务为确保人身安全安装工程公司派两名设计人员随同施工
由大到小
自下而上
由小到大
自上而下
某机电安装公司总承包了一个炼油厂装置的安装工程该机电安装公司具有特种设备安装改造维修许可证1级许可资
一背景某石化公司一新建化工装置将装置的机电安装部分承包给A机电安装公司将装置的土建基础工程承包给B建
某机电安装公司承担一项高塔设备的安装工作由于该公司桅杆高度比塔低在制订安装施工方案时可采用的吊装方法
直立单桅杆滑移吊法
斜立单桅杆偏心提吊法
单桅杆旋转吊法
单桅杆扳倒法
某机电安装公司承担了某化工装置安装工程组建了施工项目部2010年7月22日11时左右施工作业队某焊工
一背景某石化总公司一套炼化装置决定以招投标的方式决定承包人通过招标投标评标一系列活动最后选定某安装公
某施工单位负责南方在建石油化工装置的管道安装工程设备安装工程的施工由于中标时间距工程的开工时间很短所
某机电安装公司承担了某化工装置安装工程组建了施工项目部2010年7月22日11时左右施工作业队某焊工
某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作该装置施工高峰期正值夏季相对湿度接近饱和该公司建造了临
某机电安装工程公司承担了一座36层高楼的防雷安装任务为确保人身安全安装工程公司派两名设计人员随
由大到小
自下而上
由小到大
自上而下
【背景材料】某市化工厂设备安装工程项目由该市一家建筑安装工程公司承担施工任务并由某监理单位承担其监理
某机电安装公司总承包了一个炼油厂装置的安装工程该机电安装公司具有特种设备安装改造维修许可证1级许可资
某安装公司在南方沿海承担了一化工装置的安装工作该装置施工高峰期正值夏季相对湿度接近饱和该公司建
【背景材料】某市化工厂设备安装工程项目由该市一家建筑安装工程公司承担施工任务并由某监理单位承担其监理
某机电安装公司承担一项高塔设备的安装工作由于该公司桅杆高度比塔低在制定安装施工方案时可采用的吊装方法
直立单桅杆滑移吊法
斜立单桅杆偏心吊法
单桅杆旋转吊法
单桅杆扳倒法
某机电安装公司承担了某化工装置安装工程组建了施工项目部2010年7月22日11时左右施工作业队某焊工
热门试题
更多
关于压力容器焊接试板要求的说法正确的有
在室温条件下工作温度较高的干燥机与传动电机联轴器找正时两端面间隙在允许偏差内应选择
室内电缆敷设时正确的做法有
三背景资料 某安装工程承接了商场地上5层低下2层每层净高5.0m的自动扶梯安装工程 工程有自动扶梯36台规格:0.65m/s梯级宽1000mm驱动功率10kW 合同签订后安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案作业进度计划等将拟安装的自动扶梯工程安装告知书提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门 在自动扶梯安装前施工人员熟悉自动扶梯安装图纸技术文件和安装要求等依据自动扶梯安装工艺流程施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收进行施工 自动扶梯设备进场时安装公司会同建设单位监理和制造厂共同开箱验收核对设备部件材料的合格证明书和技术资料包括复印件等是否合格齐全 在土建交接验收中检查了建筑结构的预留孔垂直净空高度基准线设置见下图等均符合自动扶梯安装要求在自动扶梯制造厂的指导和监控下安装公司将桁架吊装到位自动扶梯的电气扶手带梯级等部件的安装完成后各分项工程验收合格自动扶梯校验调试及试运行验收合格 问题 本工程有哪几个分项工程质量验收由哪个单位对校验和调试的结果负责
下列室内配缝施工中属于镀锌钢管明配的工序有
将4个1KΩ21oC镍电阻两两串联再并联后检测一个大房间的平均温度21oC传递到变送器的电阻值是
下列钢材中需进行焊接性试验是
空调设备自动监控中的温度传感器是通过变送器将其温度变化信号转换成电信号
直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行
室内照明灯具的施工程序中灯具安装接线的紧后工序是
管道滑动支架以支承面中心为起点进行反向安装的偏移量应为位移值的
二 背景资料 A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机-发电机组的安装工程 汽轮机X件到货项目都在施工中实行三检制合理划分了材料分项工程施工工序的检验主体责任 钳工班只测量了转子XX面柱度转子水平度和推力盘不平度后将清洗干净的各部件装配到下缸体上检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等将缸体上推一次完成扣盖并按技术人员交底单中的中紧力矩一次性完成上下缸体的紧固工序项目部专检人员在巡检过程中紧急制止了该工序的作业 在机组轴冲洗过程中临时接管的接头松脱润滑油污染了部分地坪项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境 项目部组织检查了实体工程和分项工程验收均符合要求填写了验收记录和验收结论项目部总工程师编制了试运行方案报A单位总工程师审批后便开始实施但监理工程师认为试运行方案审批程度不对试运行现场环境不符合要求不同意试运行后经A单位项目部整改达到要求试运行工作得以顺利实施 问题 A单位项目部是如何整改才达到试运行要求
二 背景资料 A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机-发电机组的安装工程 汽轮机X件到货项目都在施工中实行三检制合理划分了材料分项工程施工工序的检验主体责任 钳工班只测量了转子XX面柱度转子水平度和推力盘不平度后将清洗干净的各部件装配到下缸体上检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等将缸体上推一次完成扣盖并按技术人员交底单中的中紧力矩一次性完成上下缸体的紧固工序项目部专检人员在巡检过程中紧急制止了该工序的作业 在机组轴冲洗过程中临时接管的接头松脱润滑油污染了部分地坪项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境 项目部组织检查了实体工程和分项工程验收均符合要求填写了验收记录和验收结论项目部总工程师编制了试运行方案报A单位总工程师审批后便开始实施但监理工程师认为试运行方案审批程度不对试运行现场环境不符合要求不同意试运行后经A单位项目部整改达到要求试运行工作得以顺利实施 问题 写出上下缸体链接的正确安装工序
电站锅炉本体受热面组合安装时设备清点检查的紧后工序是
四 背景资料 某中型机电安装工程项目由政府和一家民营企业共同投资兴建并组建了建设班子以下称建设单位建设单位X把安装工程直接交予A公司承建是否应进行公开招标上级主管部门予以否定之后建设单位公开招标选择安装单位招标文件明确规定投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质 工程报价采用综合单价报价 经资质预审后共有ABCDE五家公司参与了投标投标过程中发生了如下事件 A公司提前一天递交了投标书 B公司在前一天递交投标书后在截止投标前10分钟又递交了修改报价的资料 D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章废标书 E公司未按招标文件要求的格式报价废标书 经评标委员会评定建设单位确定最终C公司中标按合同范本与建设单位签订了施工合同符合资格的5家公司投标2家公司投的标书为废标3家公司的标书有效此次招标有效符合规定 施工过程中发生下列事件 事件一开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天并造成窝工非及其他经济损失共计15万元建设方的原因 C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天经济损失3万元施工方设备管理的原因 因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更增加费用30万元设计变更 施工过程中遇台风暴雨C公司延误工期5天并发生窝工费5万元施工机具维修费5万元不可抗力 事件二非标件制作过程中C公司对成品按要求做外观检查检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边夹渣气孔裂纹表明缺陷并及时进行了修复但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷 问题 招投标中哪些单位的投标书属于无效标书此次招投标工作是否有效说明理由
同时具备耐腐蚀耐温及耐冲击的塑料水管是
当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成0°--45°夹角范围内时其测量的参数是
下列工程项目中不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是
下列石油化工专用设备中属于分离设备的有
工业安装工程完毕后建设单位应组织参加单位工程质量验收
三背景资料 某安装工程承接了商场地上5层低下2层每层净高5.0m的自动扶梯安装工程 工程有自动扶梯36台规格:0.65m/s梯级宽1000mm驱动功率10kW 合同签订后安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案作业进度计划等将拟安装的自动扶梯工程安装告知书提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门 在自动扶梯安装前施工人员熟悉自动扶梯安装图纸技术文件和安装要求等依据自动扶梯安装工艺流程施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电气安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收进行施工 自动扶梯设备进场时安装公司会同建设单位监理和制造厂共同开箱验收核对设备部件材料的合格证明书和技术资料包括复印件等是否合格齐全 在土建交接验收中检查了建筑结构的预留孔垂直净空高度基准线设置见下图等均符合自动扶梯安装要求在自动扶梯制造厂的指导和监控下安装公司将桁架吊装到位自动扶梯的电气扶手带梯级等部件的安装完成后各分项工程验收合格自动扶梯校验调试及试运行验收合格 问题 自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件
高层建筑为防止侧击雷电应在环绕建筑物周边设置
下列耐火材料中属于中性耐火材料的是
采用预制块做保温层的要求是
施工单位在电缆保护区实施爆破作业时制定爆破施工方案应
一 背景资料 某安装公司承接一条生产线的机电安装工程范围包括工艺线设备管道电气安装和一座35kV变电站施工含室外电缆敷设 合同明确工艺设备钢材电缆由业主提供 工程开工后由于多个项目同时抢工施工人员和机具紧张安装公司项目部将工程按工艺线设备管道电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍 施工过程中项目部根据进料计划送货清单和质量保证书按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查发现有一批管材的型号规格镀锌层厚度与进料计划不符 监理工程师组织分项工作质量验收时发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求经查实接地体的镀锌扁钢有一处损伤两处对接虚焊造成接地电阻不合格分析原因有 1项目部虽然建立了现场技术交底制度明确了责任人员和交底内容但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底; 2接地体的连接不符合规范要求 3室外电缆施工中施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告 问题 对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作
下列施工计量器具中属于强制性检定范畴的是
四 背景资料 某中型机电安装工程项目由政府和一家民营企业共同投资兴建并组建了建设班子以下称建设单位建设单位X把安装工程直接交予A公司承建是否应进行公开招标上级主管部门予以否定之后建设单位公开招标选择安装单位招标文件明确规定投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质 工程报价采用综合单价报价 经资质预审后共有ABCDE五家公司参与了投标投标过程中发生了如下事件 A公司提前一天递交了投标书 B公司在前一天递交投标书后在截止投标前10分钟又递交了修改报价的资料 D公司在表述密封时未按要求加盖法定代表人印章废标书 E公司未按招标文件要求的格式报价废标书 经评标委员会评定建设单位确定最终C公司中标按合同范本与建设单位签订了施工合同符合资格的5家公司投标2家公司投的标书为废标3家公司的标书有效此次招标有效符合规定 施工过程中发生下列事件 事件一开工后因建设单位采购的设备整体晚到致使C公司延误工期10天并造成窝工非及其他经济损失共计15万元建设方的原因 C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天经济损失3万元施工方设备管理的原因 因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更增加费用30万元设计变更 施工过程中遇台风暴雨C公司延误工期5天并发生窝工费5万元施工机具维修费5万元不可抗力 事件二非标件制作过程中C公司对成品按要求做外观检查检查对质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边夹渣气孔裂纹表明缺陷并及时进行了修复但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷 问题 用焊接检验尺主要检查焊接可能存在哪些缺陷
一 背景资料 某安装公司承接一条生产线的机电安装工程范围包括工艺线设备管道电气安装和一座35kV变电站施工含室外电缆敷设 合同明确工艺设备钢材电缆由业主提供 工程开工后由于多个项目同时抢工施工人员和机具紧张安装公司项目部将工程按工艺线设备管道电气专业分包给三个有一定经验的施工队伍 施工过程中项目部根据进料计划送货清单和质量保证书按质量验收规范对业务送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查发现有一批管材的型号规格镀锌层厚度与进料计划不符 监理工程师组织分项工作质量验收时发现35KV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求经查实接地体的镀锌扁钢有一处损伤两处对接虚焊造成接地电阻不合格分析原因有 1项目部虽然建立了现场技术交底制度明确了责任人员和交底内容但实施作业前仅对分包责任人进行了一次口头交底; 2接地体的连接不符合规范要求 3室外电缆施工中施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告 问题 指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题
下列设备中属于特种设备的是
热门题库
更多
机电工程(二建)
公路工程(二建)
一级消防工程师
二级消防工程师
公路造价工程师
造价工程师(建设部)
水利造价工程师继续教育题库
注册环保工程师
质量、投资、进度控制
设备监理合同管理
设备监理基础及相关知识
设备监理综合实务与分析
注册电气工程师
监理工程师(建设部)
公路工程监理工程师
广西三类人员考试