三相星形接线 两相不完全星形接线方式 两相电流差接线方式 三角形接线方式
两相电流差接线方式 两相不完全星形接线方式 三角星形接线方式
引风机应配置差动保护,保护宜采用两相两继电器接线,电流互感器可采用开关柜上电流互感器及电动机中性点侧电流互感器;也可采用电动机线端电流互感器及电动机中性点电流互感器。保护作用于跳闸; 当差动保护电流互感器采用电动机线端电流互感器及电动机中性点电流互感器时,引风机还应配置电流速断保护,保护作用于跳闸; 引风机应配置过电流保护,保护作用于跳闸; 引风机应配置接地保护,接地保护作用于信号。
三相星形接线 两相不完全星形接线 两相电流差接线 三角形接线
电动给水泵应配置纵联差动保护,保护采用两相两继电器接线; 当纵联差动保护利用电动机机端及中性点电流互感器时,应配置电流速断保护,瞬时动作于跳闸。作为差动保护的后备,还应配置过电流保护,可反时限动作于断路器跳闸。两种保护都可采用两相两继电器接线; 电动机回路(包括电动给水泵电动机)应装设接地检测装置,接地检测装置采用反映零序方向的元件构成,具有记忆瞬时接地性能,动作于信号; 电动给水泵应装设9~10s延时时限的低电压保护。
N侧A相无电流,B、C相有短路电流 N侧A相无电流,B、C相电流大小不同 N侧A相有电流,与B、C相电流大小相等且相位相同。
三相星形接线 两相不完全星形接线方式 两相电流差接线方式 三角形接线方式
Ⅰ类电动机应装设9~10s的低电压保护; Ⅱ类、Ⅲ类电动机应装设0.5s的低电压保护; Ⅰ类电动机低电压保护的电压整定值应为额定电压的45%~50%; Ⅱ类、Ⅲ类电动机低电压保护的电压整定值与工类电动机相同。
中性点直接接地 中性点不接地 中性点经消弧线圈接地 两相一继电器的两相电流差接线方式
N侧A相无电流,B、C相有短路电流 N侧A相无电流,B、C相电流大小不同、 N侧A相有电流,与B、C相电流大小相等且相位相同
一相式接线 两相V形接线 两相电流差接线 三相Y形接线
三相星形接线 两相不完全星形接线 两相电流差接线 三角形接线
可以避免单相接地时开关跳闸、电动机停运及两相运行,提高了系统运行可靠性; 交流操作的电动机回路需另设控制变压器; 可以简化厂用电接线; 电容性电流很小,应加入的电阻性电流较大,但应满足接地指示装置灵敏性的要求。