当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于( )间。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

填充层的材料质量必须符合设计要求和国家产品标准的规定  材料质量项目的抽查数量应随机检验不少于3间,不足3间,应全数检查  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量,应按其房间总数随机检验不少于5间,不足5间,应全数检查  松散材料填充层铺设应密实  板块状材料填充层应压实、无翘曲  
每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)及各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不少于3间,不足3间,应全数检查  基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)作为检验批  高层建筑的标准层可按每五层(不足五层按五层计)作为检验批  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不少于4间,不足4间,应当全数检查  走廊(过道)应以10延米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算  
有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量的蓄水检验记录,并抽查复验认定  楼梯踏步的高低差  整体面层强度应符合设计要求  建筑地面板块面层铺设工程和木竹面  
抽查数量应随机检验不少于4间,不足4间,应全数检查  走廊(过道)应以10延米为1间  工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量,每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不少于4间  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量,每检验批不足4间的,应全数检查  
抽查数量应随机检验不少于4间,不足4间,应全数检查  走廊(过道)应以10延米为1间  工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不少于4间,不足4间,应全数检查  
基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划分检验批  每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查;其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查  基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层也按每层划分检验批  有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于3间,不足3间,应全数检查  

热门试题

更多