你可能感兴趣的试题
系统设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置5台预制灭火装置 防护区内应设置气体灭火控制器 预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
气体灭火系统设自动控制.手动控制和机械应急三种启动方式 一个防护区设置有9台预制灭火系统装置 预制灭火系统的充压压力为3.0MPa 各预制灭火装置的动作响应时差为4s
保护2个及2个以上的防护区 48h内不能恢复 72h内不能恢复 保护5个及5个以上的防护区
4个防护区都应进行模拟启动试验,并合格 只需随机选择一个防护区进行模拟启动试验,并合格 模拟启动试验可选择手动、自动或机械应急方式 模拟喷气试验宜采用手动启动方式
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 采用柜式预制气体灭火系统,每两台之间间距为 8m 防护区内设置 10 台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为 4.2Mpa
组合分配系统保护8个防护区 同一个防护区内设置了8套预制系统 组合分配系统保护5个防护区,需要设置100%备用量 当用于通讯机房时,设计喷放时间不大于8s,灭火浸渍时间5min
采用组合分配式灭火系统,划分 2 个防护区,管网上采用四通管件进行分流。 采用单元独立式灭火系统,划分为 1 个防护区,设置 2 套管网,集流管分别设置,系统启动装置共用 采用预制灭火系统,划分为 3 个防护区,每个防护区设置 10 台预制灭火系统,动作响应时差 2s 采用预制灭火系统,划分为 2 个防护区,每个防护区设置 8 台预制灭火系统,动作响应时差 1s
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式 防护区内设置12台预制灭火装置 实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
系统内设置了5台预制灭火装置,5台预制灭火装置同时启动时,动作响应时差为1s 灭火剂释放后,防护区内的通风口自动关闭 防护区的门采用B1.00防火门 系统设有自动控制和手动控制方式,未设置机械应急操作控制方式
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置10台预制灭火装置 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 储存容器的充装压力为4.2MPa 气体灭火系统采用自动控制方式
保护 2 个及 2 个以上的防护区 48h 内不能恢复 72h 内不能恢复 保护 5 个及 5 个以上的防护区
七氟丙烷灭火系统应采用压缩空气增压输送,其含水量不应大于0.006% 灭火设计浓度为45%的IG541混合气体灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过8台,系统的充压压力不应大于2.5MPa 当采用七氟丙烷灭火系统扑灭固体表面火灾时,防护区入口处可不设手动与自动控制的转换装置 有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度
采用管网灭火系统,设一个防护区 采用管网灭火系统,设两个防护区 采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设一台预制气体灭火系统装置 采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设两台预制气体灭火系统装置
系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置10台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为4.2MPa