你可能感兴趣的试题
焊缝坡口的型式应符合设计要求 管段对口纵向焊缝应相互错开,并处于易检的部位 大于或等于DNl000mm的管道,应采取双面焊接并清根 钢管加固环的位臵和焊接方式应符合设计要求,加固环对接焊缝应与管道纵向焊缝错开
工作面清理→钩钉焊接→保温层敷→支承件焊接→金属丝网敷设→保护层安装 工作面清理→钩钉焊接→支承件焊接→保温层敷设→金属丝网敷设→保护层安装 钩钉焊接→工作面清理→支承件焊接→保温层敷设→金属丝网敷设→保护层安装
室外窗台面应与室内窗台面同高 外窗台向外流水坡度不应小于2% 外保温墙体上的窗洞口宜安装室外披水窗台板 外窗的窗楣应做滴水线或滴水槽
坡度应大于或等于0.01 坡度应大于或等于0.05 坡度应大于或等于0.003
管道支架支撑表面的标高应符合设计要求,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接 管道滑托,吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向同侧 无热位移的管道的滑托,吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装 直埋热力管道的折点处应设置固定墩 弹簧支架,吊架的安装高度应按设计要求进行调整,弹簧的临时固定件应待管道安装,试压,保温完毕后拆除
有报警线的预制保温管, 安装前应测试报警线的通断状况和电阻值, 合格后再下管对口焊接。 报警线应在管道下方 接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并合格。 气密性检查的压力为 0. 2MPa, 用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。 直埋管接口保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行 工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底, 焊缝应进行 100%X 射线探伤检查 防腐层应采用压力检测方法检测
电焊机二次侧焊接电缆线应采用防水绝缘橡胶护套铝芯软电缆 进出线处应设臵防护罩 电焊钳的电缆芯线外露时必须保护 电焊机外壳接地电阻不得大于4Ω 露天使用电焊机应设防雨、防潮装臵,移动电焊机时应切断电源
20mm~30mm 30mm~40mm 40mm~50mm